电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 15814|回复: 1
打印 上一主题 下一主题

塑料外壳式断路器内部构造图解

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2020-7-14 09:25:24 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  断路器是用于合断电源,同时具有瞬时过电流保护及延时过电流保护(有些品种还具有欠电压保护)的开关元件。其瞬时过电流保护又被称为短路保护;延时过电流保护又被称为过载或过热保护。这种开关又常被称为“空气开关”。
  较常用的断路器为塑料壳式,现用的国产品种型号为DZ10和DZ20,DZ5型在较小电流的场合还有应用。均具有瞬时过电流保护(或称为短路保护)及延时过电流保护(或称为过载保护),图1为DZ5和DZ20型的外形图,DZ10和DZ20型的结构如图2所示。一般的品种,要调节过电流保护值,须将其盖打开方可进行。
塑料外壳式断路器内部构造图解
  图1  塑料外壳式断路器
塑料外壳式断路器内部构造图解
  图2  塑料外壳式断路器结构剖面图(一)
  1-底座;2-盖;3-灭弧室;4-手柄(扳把);5-扣板;6-双金属片
  (热保护元件);7-延时保护(过载热保护)调节螺钉(顶杆);8-瞬时保
  护调节旋钮;9-下母线(接负载端);10-发热元件;11-主轴;12-软
  连接线;13-动触点;14-静触点;15-上母线(接电源端)

回复

使用道具 举报

沙发
 楼主| 发表于 2020-7-14 11:04:18 | 只看该作者
塑壳断路器的主触点是靠手动操作合闸的。主触点闭合后,自由脱扣机构将主触点锁在合闸位置上。热脱扣器的热元件与自由脱扣机构接触,当电路过载时热脱扣器的热元件发热使双金属片上弯曲,推动自由脱扣机构动作,主触点断开主电路。
塑料外壳式断路器内部构造图解
身边新的没有了,就用这个旧的拆解了。左边为参数

塑料外壳式断路器内部构造图解

卸掉螺丝,开盖,内部看的一清二楚!

塑料外壳式断路器内部构造图解

塑壳断路器拆掉手能后的状态

塑料外壳式断路器内部构造图解

塑壳断路器灭弧罩

塑料外壳式断路器内部构造图解

拿掉灭弧罩,主触点就看的更清楚了!


塑料外壳式断路器内部构造图解
塑壳断路器合闸状态,主触点闭合。
塑料外壳式断路器内部构造图解


塑壳断路器分闸状态,主触点断开。

塑料外壳式断路器内部构造图解

红圈处就是自由脱扣机构,主体是一个绝缘片。按压或者后面的金属片弯曲都会推动脱扣机构动作。

塑料外壳式断路器内部构造图解

来一个手动按压演示,现在脱扣了。


塑料外壳式断路器内部构造图解
正常状态,自由脱扣机构为红圈内这个样子。

塑料外壳式断路器内部构造图解

电流超过跳脱设定后,自由脱扣机构动作后变成1号圈内这样。

具体过程为电流超过跳脱设定后1号红圈动作后带动2号圈内机构动作。主触点分开,断开主电路。电流超脱有以下几种情况引起:

当电路过载时,热脱扣器的热元件发热使双金属片上弯曲,推动自由脱扣机构动作,主触点断开主电路。

当按下分励脱扣按钮时,分励脱扣器衔铁吸合,使自由脱扣机构动作,主触点断开主电路。

塑料外壳式断路器内部构造图解

来张近距离的,就是上面的类似奶瓶嘴的金属片被下面的一个小铁片顶着,假如下面的顶不着上面的就脱扣了。

说个简单故障的解决方法,假如断路器跳闸后,排除其他原因,还是合不上闸,就要拆开断路器,看看此处了,是不是下面的铁片顶不到上面的铁片了。用螺丝刀调整好,再试试就能合上闸了。

还有一次,遇到的是主体绝缘片断裂了,导致的脱扣。临时救场采用了把绝缘片绑上木条,使其恢复直线状态,再用螺丝刀把脱扣铁片调整好的方法。这么多年只遇到过2次,其中临时救场1次。这种方法不推荐,有机会要立刻更换,不然会有隐患!

回复 支持 反对

使用道具 举报