交流接触器线圈过热被烧毁
第一原因是接触器频繁操作造成线圈过热烧毁接触器:因为接触器动作频率过高时,如果频繁启动,在交流接触器启动瞬间由于铁芯和衔铁之间的空隙大,电抗小,因此通过线圈的激磁电流往往很大,一般大于工作电流的十几倍,就会使激磁线圈通过很大的启动电流,会引起线圈过热现象,严重时将会使线圈烧毁。选择其他动作频率合适的接触器。因为每种交流接触器其操作频率是不一样的,都是安次每小时计算。
第二个原因是线圈参数与实际使用不符造成的:因为交流接触器吸引线圈的额定电压有36V、110V、127V、220V、380V。如果如果选用规格不当也会造成接触器烧毁。
第三个原因是由于控制电路部分电压过高或过低,不稳造成的:因为交流接触器线圈电压过高或过低都会造成线圈过热而烧毁。这是由于以下原因造成的一是如果电压过高,就会造成线圈阻抗过小,而电流过大,从而造成线圈过热而烧毁;如果电压过低会因为磁力不够无法吸合,造成空气气隙过大,从而造成电感量不足,也会使电流增加很大,造成过电流线圈过热而烧毁。 |
|