改变初级绕组可以改变环牛变压器的功率吗?如何改变输出电流?
★就单相交流变压器来说,环牛变压器仅仅只是众多电源变压器的一种特殊形式。它与其他口字形、日字形变压器的功能几乎完全一样的。
改变初级绕组不会改变环牛变压器的功率。变压器功率等于输出电流乘以输出电压(P=UI)。初级一次侧绕组的圈数只是连接交流输入电源的,它的圈数是与环牛变压器铁芯截面积计算出来的。增加初级圈数则低压二次侧的电压也改变了安匝比,这样二次侧电压也随之降低。
★下面简单介绍一下单相小型变压器简易计算方法
1、根据容量确定一次线圈和二次线圈的电流 I=P/U
I单位A、P单位VA、U单位V
2、根据需要的功率确定铁芯截面积的大小
S=1.25√P(注:根号P)
S单位cm2
3、知道铁芯截面积(cm2)求变压器容量
P=(S/1.25)2(VA)
4、每伏匝数
ωo=45/S
5、导线直径
d=0.72√I (根号I)
6、一、二次线圈匝数
ω1=U1ωo
ω2=1.05U2ωo
下面举例说明比较实际,例如要制作220V变27V,铁芯截面积12cm的铁芯单相变压器,求相关数据?
1、知道铁芯截面积(cm2)求变压器容量
铁芯截面积S=12(cm2)
变压器容量 P=(S/1.25)2(VA)=(12/1.25)2=92.16VA
2、求每伏匝数
ωo=45/S=45/12=3.75匝/伏
3、求线圈匝数
初级 ω₁=U₁ωo=220x3.75=825匝
次级 ω₂=1.05 U₂ωo =1.05×27×3.75≈106匝
4、求一、二次电流
初级 I₁=P/U₁=92.16/220≈ 0.419A
次级 I₂=P/U₂=P/U₂=92.16/27≈ 3.4A
5、求导线直径
初级 d₁=0.72√I (根号I₁)=0.72√0.419≈0.466 mm
次级 d₂=0.72√I (根号I₂)=0.72√3.4≈1.33mm
环牛变压器一般把初级绕在环形硅钢片里面,在绕制完初级后,用绝缘纸将其绝缘缠绕,再在上面绕制二次侧(低压绕组)。如何提高输出电流,要看二次侧的负载额定电压,也就是说输出电压一定时,电流基本上恒定在一定范围之内。要改变输出电流就必须增加输出端的电压,因为电流乘以电压等于功率。增加电流必须改变二次侧绕组线圈的截面积。不然漆包线截面积大小是无法提供大的电流的。