空气开关1 和空气开光2 开   灯全亮, 一会时间 (不定时) 空气开关1跳闸 。
空气开光1 合闸 空气开关2断开  下端带电 220V
空气开关1 合闸 时  接空气开关1的那一相 用电笔测试 没电 (电笔好的)但是灯是亮的
我试了许久 检查了 有点搞不明白了,大侠们知道下 ,电路图话的不好 在附件中

IMG_1994.JPG (2.92 MB, 下载次数: 514)

IMG_1994.JPG

回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2014-7-10 13:51:09 | 只看该作者
你现在要查空气开关1出线线路,你看有火线和零线绝缘不好,或者灯具质量不好。

回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2014-7-10 20:06:37 | 只看该作者
楼主最好采用2p的空气开关,单P的出现这类故障很正常

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2014-7-10 21:49:06 | 只看该作者
最好是将两个空开弄成一个,16A的带5个灯没问题。

回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2014-7-10 22:59:23 | 只看该作者
如的确需要控制两路灯,将两个空气开关改接在同一相线上即可,你这样接开关,会造成电压降,空气开关会跳闸,还有当零相接触不良或开路,空开1和空开2线路上的灯泡会全部烧掉的。

回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
发表于 2014-7-10 23:06:54 | 只看该作者
如的确需两路开关控制,最好将两个空开关接在同一相线(火线)上,就不会跳闸了,你这样接线会造成电压降,空开关会跳闸,还有就是当零线接触不良或开路,很容易把空开1和空开2线路上的灯泡都烧掉的。

回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
发表于 2014-7-11 21:45:07 | 只看该作者
是空开1的上端头【B相]漏电引起的。零线上有电,B相线没有电,用氖管电笔测试,解决方法不用说啦都懂

回复 支持 反对

使用道具 举报

8#
发表于 2014-7-12 19:37:30 | 只看该作者
电工啊 这样子做家装?三相进户最忌讳零线串供,不同的功率,不同的压降,:lol不跳闸才奇怪了。

回复 支持 反对

使用道具 举报

9#
发表于 2014-7-12 21:02:02 | 只看该作者
五楼说的对,一旦零线断了,380的电压加在所有灯泡上,全得报销,改了吧!

回复 支持 反对

使用道具 举报

10#
发表于 2014-7-23 00:43:43 来自手机 | 只看该作者
三相四线上单相负荷要调平整 楼主接法也没错不可能所有照明只在一相上 应该是零线带火了 B相成了零线

回复 支持 反对

使用道具 举报

11#
发表于 2014-7-25 22:13:51 | 只看该作者
楼上说的不错,赶紧把线路改了吧,三相电进户最忌讳这种接法。跳闸还不好找。

回复 支持 反对

使用道具 举报

12#
发表于 2014-7-26 15:28:55 | 只看该作者
个人认为:不需要二个空开,如果过大可以增大,再说了两个空开没必要串连呀!接地也可以从箱子里接出来呀