电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 9818|回复: 4
打印 上一主题 下一主题

[求助帖] 关于某10kV线路短路电流计算,请问具体分析过程?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2021-2-23 10:29:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1金币
某10kV系统通过配电线路向负荷供电,电源电抗X=0.12Ω,线路长度=10km,线路单位长度电抗X=0.30Ω/km,当线路末端发生三相短路时,短路电流周期分量为多少?答案是1.85K。但是一直不知道怎么计算的,求助大神。




回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2021-5-1 16:38:21 | 只看该作者
10000/(0.12+0.3*10)/1.732=1850A

回复

使用道具 举报

板凳
发表于 2021-5-5 19:37:09 来自手机 | 只看该作者
短路电流周期分量实际就是短路电流的有效值。电压除以电源及线路阻抗再除以根号3;根号3取1.732.算式就是10000V/3.12欧/1.732=1850A

回复

使用道具 举报

地板
发表于 2021-8-24 14:21:13 | 只看该作者
高手云集啊,新人路过,学习了

回复

使用道具 举报

5#
发表于 2022-4-16 15:40:25 | 只看该作者
有本书叫《电力工程配电系统设计手册》里面有详细的计算方法

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-3-18 23:59

Powered by © 2011-2022 www.shop-samurai.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表