故障代码 | 故障现象/类型 | 故障原因 | 解决对策 |
HOLD | 设定了操作锁定模式,除了STOP/RESET之外的操作无效 |
| MODE按键2秒钟后操作锁定将解除 |
Er1 | 1.Pr.77 参数写入选择 中设定为禁止写入,这样的情况下采取写入动作时
2.频率跳变的设定范围重复时
3.V/F5点可调整的设定值重复的情况下
4.操作面板和变频器不能正常通讯时 |
| 1.请确认 Pr.77 的设定值(参照第128页)
2.请确认 Pr.31~Pr.36 (频率跳线)的设定值
(参照第62页)
3.请确认 Pr100~Pr.109 (VIF5点可调整)的设定值
(参照第64页)
4.请确认操作面板与变频器的连接 |
Er2 | Pr.77 不等于2 (任何运行模式下都可写入)的情况下,在运行中或STF (STR)置为ON时采取参数写入动作时 |
| 1.请设置为 Pr.72 =2
2.停止运行后进行参数的写入动作 |
Er3 | 校正错误 |
| 请确认参数 C3,C4,C6,C7 (校正功能)的设定值(参照第122页) |
Er4 | 模式指定错误 |
| 1.把运行模式切换为“PU运行模式”后进行参数设定(参照第131页)
2 请设置为 Pr.77 =2后进行参数设定 |
rE1 | 参数读取错误 |
| 1.请重新拷贝参数(参照第211页)
2.有可能是操作面板(FR-DU07)的故障
请与经销商或本公司联系 |
rE2 | 参数写入错误 |
| 1.停止运行后重新拷贝参数(参照第211页)
2.可能是操作面板(FR-DU07)的故障
请与经销商或本公司联系 |
rE3 | 参数对照错误 |
| 1.按SET键继续对照
请重新进行参数对照(参照第212页)
2.可能是操作面板(FR-DU07)的故障
请与经销商或本公司联系 |
rE4 | 机种错误; |
| 在同类型的变频器间进行参数拷贝和对照 |
Err | 1.RES信号处于ON时
2.PU与变频器不能进行正常通讯时(连接器接触不良) |
| 1.请将RES信号置为OFF
2.请确认PU与变频器的连接 |
OL | 失速防止(过电流) |
| 1.每次将 Pr.0 转矩提升 值减1(%),然后确认电机的状态(参照第52页)
2.Pr.7 加速时间 与Pr.8 减速时间 设置得长一些(参照第70页)
3. 减轻负载
4. 试试简易磁通矢量控制(Pr.80)
5. 试试Pr.80
6.可以用Pr.22 失速防止动作水平设定失速防止动作电流
(出厂值为120(%)
)有加减速时间变化的可能性
请用Pr.22 失速防止动作水平提高失速防止动作水平,或者用Pr.156 失速防止动作选择使失速防止不动作(并且,也可以用Pr.156 设定OL动作时的继续运行) |
rb | 再生制动预报警 |
| 1.延长减速时间
2.确认Pr.30再生功能选择、Pr.70特殊再生制动器使用率的设定值 |
PS | PU停止 |
| 启动信号置为OFF,用PU/EXT键可以消除 |
TH | |
| 1.减轻负载,降低运行频度
2.正确设置 Pr.9 电子过电流 保 护 (参照第74页) |
MT | 维护信号输出 |
| Pr.503 维护时间 中写入“0”就可消除 |
CP | 参数复制 |
| 请将Pr.989参数复制报警解除,设为初始值 |
FN | 风扇故障 |
| 可能是风扇故障请与经销商联系 |
E.OC1 | 加速时过电流跳闸 |
| 1.延长加速时间(用于升降的下降加速时间设置得短一些)
2.起动时“E.OC1”总是点亮的情况下,拆下电机再启动,如果“E.OC1”仍点亮,请与经销商联系
3.接线时避免短路
4.失速防止动作是否正确(参照第55页)
5.请在Pr.19基准频率电压 中设定基准电压(电机的额定电压等) |
E.OC2 | 恒速时过电流跳闸 |
| 1.消除负载急剧变化
2.接线时避免短路
3.正确设定失速防止动作 |
E.OC3 | 减速时过电流跳闸 |
| 1.延长减速时间
2.接线时避免短路
3.检查制动动作
4.将失速防止动作设定为合适的值 |
故障代码 | 故障现象/类型 | 故障原因 | 解决对策 |
E.OV1 | 加速时再生制动过电压跳闸 |
| 1.缩短加速时间
2.使用避免再生功能(Pr.882~Pr.886) |
E.OV1 | 加速时再生制动过电压跳闸 |
| 1.缩短加速时间
2.使用避免再生功能(Pr.882~Pr.886) |
E.OV2 | 定速时再生制动过电压跳闸 |
| 1.取消负载的急速变化
2.使用避免再生功能(Pr.882~Pr.886)
3.必要时请使用制动单元或共直流母线变流器(FR-CV) |
E.OV3 | 减速停止时再生过电压跳闸 |
| 1.延长减速时间,使减速时间符合负载的转动惯量
2.减少制动频度
3.使用避免再生功能(Pr.882~Pr.886)
4.必要时请使用制动单元或共直流母线变流器(FR-CV) |
E.THT | 变频器过负载跳闸(电子过流 保 护 ) |
| 减轻负载 |
E.THM | 电机过负载跳闸(电子过流 保 护 ) |
| 1.减轻负载
2.恒转矩电机时把Pr.71 设定为恒转矩电机
3.正确设定失速防止动作水平 |
E.FIN | 散热片过热 |
| 1.周围温度调节到规定范围内
2.进行冷却风扇的清扫 |
E.IPF | 瞬时停电 保 护 |
| 1.修复瞬时停电
2.准备瞬时停电的备用电源
3.设定瞬时停电再启动的功能(Pr.57) |
E.BE | 制动晶体管异常检测 |
| 在S75K以上如果实施上述对策运行 保 护 功能的情况下, 请交换制动单元,55K以下时请交换变频器 |
E.UVT | 欠压 保 护 |
| 1 检查电源等电源系统设备
2 在P/+,P1之间连接短路片或直流电抗器 |
E.ILF | 输入缺相 |
| 1.正确接线
2.确认Pr.872的输入缺相 保 护 选择 |
E.OLT | 失速防止 |
| 减轻负载 |
E.GF | |
| 排除接地的地方 |
E.LF | 输出缺相 保 护 |
| 1.正确接线
2.确认Pr.251 输出缺相 保 护 选择的设定值 |
E.0HT | |
| 1.降低负载和运行频度
2.继电器接点自动复位的情况下,只有变频器没有复位,变频器不会再启动 |
E.PTC | PTC热敏电阻作动 |
| 减轻负荷 |
E.OPT | 选件异常 |
| 1.请确认参数(Pr.30)的设定与接线
2.如果连接高功率因素变流器时给R/L1,S/L2,T/L3 接上了交流电源,有可能损坏了变频器,请与经销商联系 |
E.OP1 | 选件插口异常 |
| 1.确认选件功能的设定
2.确实进行好内置选件的连接 |
E.1 | 选件异常 |
| 1.请确认内置选件的连接
2.变频器周围有过大的干扰时,采取抗干扰措施
如采取了以上的对策仍未改善时,请与经销商联系 |
E.PE | 参数存储元件异常(控制板) |
| 1.请与经销商联系
2.用通讯方法频繁进行参数写入时,请把Pr.342 设定为“1”(RAM写入)