电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 2052|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

漏电保护器跳闸原因有哪些

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2020-12-4 08:56:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
漏电保护器跳闸无非是两个原因,一个原因是漏电保护器的脱扣机构损坏不能很好的正常工作稍有点振动就会自动跳闸。另外一个原因就是伏荷线的火线有漏电处,这个漏电处对地的电阻小于漏电处对零线回路电阻,造成了零线与地线之间有电位差,使一部分电流通过对地处构成了回路,使漏电保护器的感应线圈产生了电流不平衡造成了跳闸,当把负荷线对调后会出现漏电处的对地电阻发生变化,这时的漏电处的对地电阻会大于等于漏电处对零线的回路电组,此时零线与漏电处对地之间没有电位差,也就没有电流通过漏电处流入大地,漏电保护器始终处于平衡状态,所以负荷线对掉以后漏电保护器就不会跳闸了。这种情况就好像是一个滑动变阻器一样,当滑动变阻器的接触点滑向火线端时越接近火线端对地电压越高。当滑动变阻器的接点越接近零线端时接触点对地电压越低,当接触点对地电阻等于或大于接触点的回路电阻时就会出现接触点对地电压为零的情况出现,此时漏电保护器不会跳闸。但是这里面却存在一个致命的危险。在平时房间干燥的时候漏电保护器不跳闸,当在卫生间洗澡时就可能出现漏电处由于有水而打破对地电阻与零线回路电阻的平衡而出现对地电压和电流造成触电事故,特别是赶上漏电保护器失灵时是非常危险的。所以如果遇到漏电保护器跳闸后不要采用掉换负荷线的方法来处理故障,一定要找到漏电处进行彻底的解决问题,不要自欺其人的凑合给自己埋下一颗定时炸弹。

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-5-5 04:07

Powered by © 2011-2022 www.shop-samurai.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表