在交流电路中,电功率的概念有三个:有功功率、无功功率、视在功率。kVA表示视在功率,它包含了无功功率和有功功率,kW表示有功功率,kVar表示无功功率。kW和kVar之间的关系和换算还有一个概念-功率因数cosФ,有功功率kW=UIcosФ、无功功率kVar=UIsinФ、而视在功率kVA=UI(U为电压、I为电流)。

在向供电局申请用电时应该填报你需要使用的有功功率,也就是需要多少kW就行。补充回答:如果你计算的建筑总用电量合计为4500kW,象这样大的用电量,供电局肯定要求你安装无功补偿装置。假定你补偿后的功率因数能达到0.9以上,以0.9计算。那视在功率就需要4500÷0.9=5000kVA,再考虑一定的负荷余量及变压器的规格型号,恐怕最小得用5600kVA的变压器才行。当然这只是计算,实际运用中,还得看你的负荷的同时率等因素来考虑。  

kW是有功功率的单位,kVA是视在功率的单位。视在功率就是电压与电流的积,三相交流电路中就是根号3倍相电压、相电流之积或者根号3倍线电压、线电流之积。视在功率乘以功率因数cosФ就是有功功率。  

如果您说的变压器输出的线路上的负载的功率因素等于1(实际上是不太可能出现功率因素等于1的),那变压器标称的kVA数就是可带负载的kW数;但由于在用电线路上功率因素不等于1,一般都在“滞后”状态,所以实际的用电设备的总功率要小于变压器的VA数。但是如果要估算一台变压器可以在额定范围内带多大的负载,您可以按变压器的“VA数乘以0.8”来计算是比较适宜的。比如1250kVA的变压器,大概可以带1000kW的用电设备这台额定功率为1250千伏安(KVA)的变压器,满载最好在900-1100千瓦(kW),要留有一点负荷备用,负荷低浪费,负荷太高容易引起变压器过热。

千伏安(kVA)=千瓦(KW),1W=1V×1A。一般来说因为KVA是个“视在功率”,它是有功功率和无功功率的总和,所以如果线路上是纯电阻负载的才可以“总功率”和变压器的kVA数相同;但是由于线路上一般都有感性负载,功率因素不可能达到1,所以它的可带的负载的额定值肯定要比变压器的kVA 数小才能符合要求。我们假设线路上的功率因素为0.85,那100kVA的变压器就可以带85kW的负载,总之您可以查一下,您那里线路上的功率因素情况,把变压器的kVA数乘以功率因素就是可带的安全负载范围了。一般来讲,变压器的KVA 数乘以0.85也就是比较适宜的一个取值。

发电机和变压器的单位都可以是kW或kVA,kW和kVA表示的意义一样,都指“功率”。而电力变压器常用kVA作容量的单位,原因是在负载没有确定的情况下,是不能得到有功功率(符号P,单位kW)和无功功率(符号Q,单位kVAR)的大小的,只有使用kVA为单位,表示视在功率,符号S。公式S^2=P^2+Q^可以理解负载为纯阻抗时,变压器的有功功率。  