主变压器,油浸式电抗器就位。主变压器,油浸式电抗器的中心与基础中心线重合。 就位后检查三维冲撞记录仪,记录,确认最大冲击数据并办理签证,记录仪数值满足制造厂要求,最大值不超过3g,原始记录必须留存建设管理单位。 充气运输的变压器,油浸式电抗器在运输和现场保管期间油箱内应保持为正压,其压力为0.01-0.03MPa。 附件安装前应经过检查或试验合格。气体 继电器,温度计应送检。套管TA检查试验,铁芯和夹件绝缘试验合格。 现场安装涉及的密封面清洁,密封圈处理,螺栓紧固力矩应符合产品说明书和相关规范要求。安装未涉及的密封面应检查复紧螺栓,确保密封性。 冷却器按制造厂规定的压力值用气压或油压进行密封试验和绝缘油冲洗。 变压器,油浸式电抗器注油前后绝缘油应取样进行检验,并符合国家相关标准。 |