电压互感器本身的阻抗很小,这是有它本身的线圈特性决定的,一旦副边发生短路,电流将急剧增长而烧毁线圈。为此,电压互感器的原边接有熔断器,副边可靠接地,以免原、副边绝缘损毁时,副边出现对地高电位而造成人身和设备事故。这是在书上介绍的,其实副边线圈也要接上熔断器。

测量用电压互感器一般都做成单相双线圈结构,其原边电压为被测电压(如电力系统的线电压),可以单相使用,也可以用两台接成V-V形作三相使用。线圈得电压一般为5伏或者1伏。电压互感器三相一般比较常见,一般时星接-星接-开口三角的接法。 电压互感器的原理及特性

开口三角的线圈又叫保护接地用电压互感器,三相的第三线圈接成开口三角形,开口三角形的两引出端与接地保护继电器的电压线圈联接。这个保护接地用的电压互感器要特别注意,不能接错。

正常运行时,电力系统的三相电压对称,保护接地线圈上的三相感应电动势之和为零。一旦发生单相接地时,中性点出现位移,开口三角的端子间就会出现零序电压使继电器动作,从而对电力系统起保护作用。在这里继电器是接在开口三角的1YM0上面。

线圈出现零序电压则相应的铁心中就会出现零序磁通。为此,这种三相电压互感器采用旁轭式铁心(10KV及以下时)或采用三台单相电压互感器。 电压互感器的原理及特性