电气工程上,接地主要有工作接地、保护接地、保护接零、重复接地、过电压保护接地。
1、工作接地
在正常或事故情况下,为保证电气设备可靠地运行,必须在电力系统中某点(如发电或变压器的中性点,防止过电压的避雷器之某点)直接或经特殊装置如消弧线圈、电抗、电阻、击穿熔断器与地作金属连接,称为工作接地。它可以在工作和事故情况下,保证电气备可靠地运行,降低人体的接触电压,迅速切断故障设备,降低电气设备和配电线路对绝线的要求。
何为工作接地,保护接地,保护接零,重复接地,过电压保护接地

2、保护接地
为防止因电气设备绝缘损坏或带电体碰壳使人身遭受触电危险,将电气设备在正常情况下不应带电的金属外壳、框架等与接地体相连接,称为保护接地。
如果电气设备没有接地,当电气设备某处绝缘损坏时,外壳将带电,同时由于线路与大地间存在电容,人体触及此绝缘损坏的电气设备外壳,则电流流经人体形成通路,将遭受触电危险、设有接地装置后,接地短路电流将同时沿着接地体和人体两条通路流过,接地体电阻愈小,流经人体的电流越小,通常人体电阻要比接地电阻大很多,所以流经人体的电流几乎等于零,使人体 避免触电的危险。
3、保护接零
为防止因电气设备绝缘损坏或带电体碰壳使人身遭受触电危险,将电气设备在正常情况下不带电的金属外壳与保护零线相连接,称为保护接零。
在中性点直接接地的1 kv以下的系统中,必须采用接零保护,将电气设备的外壳直接接到系统的零线上,如发生碰壳短路时,即形成单相短路,使保护设备能可靠地迅速动作以断开故障设备,使人体避免触电的危险。
何为工作接地,保护接地,保护接零,重复接地,过电压保护接地

4、重复接地
在中性点直接接地的低压三相四线制或三相五线制保护接零供电系统中,将保护零线处或多处通过接地体与大地作再一次的连接,称为重复接地。
当系统中发生碰壳或接地短路时,可以降低零线的对地电压;当零线发生断裂时,可使故障程度减轻。
5、过电压保护接地
过电压保护装置或设备的金属结构,为消除过电压危险影响的接地,称为过电压保护地,也称为防雷接地。
对于直击雷,避雷装置(包括过电压保护接地装置在内),促使雷云正电荷和地面感应负电荷中和,以防止雷击的产生,避免产生火花放电或者局部发热造成易燃易爆物品燃烧爆炸的危险。