发表于 2013-11-13 19:22:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  好吧,这个事情很丢人,更丢人的是我依然不知道其原因。三年前,厂里有台地毯织机机台安装照明灯,全新四只日光灯一字排开,装好通电,三只正常,其中一个灯管闪亮一下就再无动静。
  检查之后发现灯丝断了,以为灯管质量有问题,更换之。通电故障依旧,又坏灯管一支:dizzy:。按经验换镇流器,涛声依旧,第三支灯管牺牲:Q,查线路连接正确无误,亦无破皮漏电之处。再次更换一镇流器,启辉器,还是未能解决问题。没办法了,拆下这个灯架拿回电工班,新人老人轮番上阵,结果全都失败,徒留断丝灯管八九支。。。。。。。:$:'(

回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2013-11-13 19:52:04 | 只看该作者
这个问题我曾经碰到过,排除接线原因外,一般换掉镇流器就不会烧灯丝了,按照楼主的说法,我也很想知道是什么原因,请高手出列赐教!

回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2013-11-13 20:09:15 | 只看该作者
这个问题确实是有点匪夷所思。

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2013-11-13 20:57:22 | 只看该作者
奇迹啊都换了几遍没好,无语。

回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2013-11-14 08:40:24 来自手机 | 只看该作者
肯定接错线

回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
 楼主| 发表于 2013-11-14 22:24:12 | 只看该作者

我确定以及肯定没接错:lol

回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
发表于 2013-11-17 21:10:48 来自手机 | 只看该作者
我要是你们的师傅我就钻地洞去了。这个问题也是问题?q启辉器短路,电容直接通路,灯丝一直发热,当然要熔断了啊!没有电容器和双金属片的作用,还是日光灯么?

回复 支持 反对

使用道具 举报

8#
发表于 2013-11-17 21:13:20 来自手机 | 只看该作者
就灯管里面灯丝熔断那个瞬间,起了触发作用。所以就闪一下。

回复 支持 反对

使用道具 举报

9#
 楼主| 发表于 2013-11-17 21:27:47 | 只看该作者
吴师 发表于 2013-11-17 21:13
就灯管里面灯丝熔断那个瞬间,起了触发作用。所以就闪一下。

吴版,真如你所说,那跳楼的将会是我:lol。如果电容短路,灯管两头发红烧断,那会有一个相对较长的过程。而这个都是通电瞬间就断灯丝了。

回复 支持 反对

使用道具 举报

10#
发表于 2013-12-11 20:29:09 | 只看该作者
这个问题真没有见过好奇啊也想看看什么原因啊

回复 支持 反对