发表于 2015-1-20 09:44:24 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
小弟初入电工行业  很多不懂得     谁能帮忙分析分析 这个电工图是什么意思     有什么作用

1.png (13.4 KB, 下载次数: 353)

1.png

2.png (15.28 KB, 下载次数: 327)

2.png

回复

使用道具 举报

推荐
发表于 2015-1-21 08:23:15 | 只看该作者
你这是双电源供电系统图  图1指示10KV电源由东开线、方大线两个供电系统供电,每趟线路都带有无功补偿柜然后进入图2  ,图2 显示通过10KV变压器到400V低压配电 ,两台10KV变压器并运行其容量参数都相同,1段、2段通过母联柜将1#进线与2#进线并在一起,1#进线、2#进线可以单独使用也可以并运行

回复 支持 反对

使用道具 举报

推荐
 楼主| 发表于 2015-1-23 09:55:31 | 只看该作者
小贫蛋电工 发表于 2015-1-21 00:38
图1是由两条不同的10kV进线,连接到室内两个开关柜。图2是两台同型号、同容量的变压器,可以同时并列运行。 ...

那请问这一共是10个柜子么    高压进线柜2个   变压器的柜子两个    电容补偿两个   出线柜4个

回复 支持 反对

使用道具 举报

推荐
 楼主| 发表于 2015-1-23 09:14:02 | 只看该作者
小贫蛋电工 发表于 2015-1-21 00:38
图1是由两条不同的10kV进线,连接到室内两个开关柜。图2是两台同型号、同容量的变压器,可以同时并列运行。 ...

谢谢  讲的很详细   还配图     真是万分感谢啊

回复 支持 反对

使用道具 举报

沙发
发表于 2015-1-20 10:44:24 | 只看该作者
配电系统图。

回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2015-1-20 20:03:43 | 只看该作者
这个是变配电所的系统图,用CAD画的吧,这个要参考图例来看的

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2015-1-20 21:35:26 | 只看该作者
l两段母线,正常分裂运行,某段母线失电或有故障时,可通过两段母连供电

回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2015-1-20 22:55:11 | 只看该作者
从图1中是由两路不同的10kV进线,连接到两个进线柜。图2中可以看出,两台变压器型号、容量都一样。可同时并列运行,主要看各出线的负荷运行情况而定。

002.png (36.8 KB, 下载次数: 278)

002.png

回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
发表于 2015-1-20 23:01:49 | 只看该作者
图1是由两条不同的10kV进线,连接到室内两个开关柜。图2是两台同型号、同容量的变压器,可以同时并列运行。主要看各出线负荷情况而定!

002.png (36.8 KB, 下载次数: 264)

002.png

回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
发表于 2015-1-20 23:02:11 | 只看该作者
图1是由两条不同的10kV进线,连接到室内两个开关柜。图2是两台同型号、同容量的变压器,可以同时并列运行。主要看各出线负荷情况而定!

回复 支持 反对

使用道具 举报

8#
发表于 2015-1-20 23:02:52 | 只看该作者
图1是由两条不同的10kV进线,连接到室内两个开关柜。图2是两台同型号、同容量的变压器,可以同时并列运行。主要看各出线负荷情况而定!

002.png (36.8 KB, 下载次数: 287)

002.png

回复 支持 反对

使用道具 举报

9#
发表于 2015-1-20 23:03:12 | 只看该作者
图1是由两条不同的10kV进线,连接到室内两个开关柜。图2是两台同型号、同容量的变压器,可以同时并列运行。主要看各出线负荷情况而定!

回复 支持 反对

使用道具 举报

10#
发表于 2015-1-20 23:03:25 | 只看该作者
图1是由两条不同的10kV进线,连接到室内两个开关柜。图2是两台同型号、同容量的变压器,可以同时并列运行。主要看各出线负荷情况而定!

回复 支持 反对

使用道具 举报

11#
发表于 2015-1-20 23:16:38 | 只看该作者
图1是由两条不同的10kV进线,连接到室内两个开关柜。图2是两台同型号、同容量的变压器,可以同时并列运行。主要看各出线负荷情况而定!

002.png (36.8 KB, 下载次数: 248)

希望你能看出!

希望你能看出!

回复 支持 反对

使用道具 举报

12#
发表于 2015-1-20 23:18:03 | 只看该作者
图1是由两条不同的10kV进线,连接到室内两个开关柜。图2是两台同型号、同容量的变压器,可以同时并列运行。主要看各出线负荷情况而定!