功率表反转原因与解决办法

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2018-10-20 22:19:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

电动系功率表的转矩与该表电压、电流线圈的电流的相互方向有关,如果其中一个线圈的电流方向按反了,转矩就会改变方向,这时不但不能读数,甚至会将指针打弯.为了防止这一点,在功率表接线端钮旁都标有“*”或“+”、 “-”的标志,功率表接线时,应使电流和电压线圈的“*” 端接到同一极性上,以保证两个线圈的电流方向一致,而且由“+”到“-”,这就是所谓功率表接线的“发电机端守则”。

在功率表正确接线的情况下测量时也可能发生指针反转。这种现象的原因有两个。

第一是负载侧实际存在电源,并且负载支路不是消耗功率而是发出功率。第二种可能是发生在三相电路的功率测量中,对于cosφ<0.5的负载,则两只接于三相电路的功率表必有一只读数为负值。这时为了取得读数,应将电压或电流端了的极性反接,有极性开关的可以切换极性开关位置,并在其读数前面加负号。

因此,测量单相功率时,仪表反转时把仪表的一个线圈反接,测量结果加负号即可。

注意:测最三相功率时,一只功率表反转时,三相功率就应当是两表之差。