在过电压保护设计中,对于非强雷区发电厂,下列哪些设施应装设直击雷防护?
(A)露天布置良好接地的 GIS 外壳
(B)火力发电厂汽机房
(C)发电厂输煤系统地面上转运站
(D)户外敞开式布置的 220KV 配电装置
解答:依据《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合设计》 GB 50064-2014
5.4.3 露天布置的 GIS 的外壳可不装设直击雷保护装置,外壳应接地。A 错误
5.4.2-1 发电厂的主厂房、主控制室和配电装置室可不装设直击雷保护装置。B 错误
5.4.1-2 火力发电厂的烟囱、冷却塔和输煤系统的高建筑物(地面转运站、输煤栈桥和输煤
筒仓)应设直击雷保护装置。C 项正确
5.4.1-1 屋外配电装置,包括组合导线和母线廊道应设直击雷保护装置。D 项正确
本题正确选项是CD
|
|