大家帮我分析这张图原理。是不是按正转时再按反转不会启动反转。而且同时按下正反转都不会短路。

3.jpg (70.36 KB, 下载次数: 459)

3.jpg

回复

使用道具 举报

推荐
发表于 2014-1-10 17:27:32 来自手机 | 只看该作者
吴师 发表于 2014-1-10 17:06
你这个是正反转控制没有错,但是没有直接转向。必须要停止后才能按钮反向。两个接触器有互锁,不会短路。正 ...

这个才是标准的正反转图纸

20110721174452_2330.jpg (129.36 KB, 下载次数: 503)

20110721174452_2330.jpg

回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

沙发
发表于 2014-1-8 23:28:37 | 只看该作者
能画成图纸吗?这样怎么看?

回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2014-1-10 11:33:04 | 只看该作者
这图咋看啊   累的俩眼睁不开也看不出来  光看线条就看累了。。

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2014-1-10 17:06:35 来自手机 | 只看该作者
你这个是正反转控制没有错,但是没有直接转向。必须要停止后才能按钮反向。两个接触器有互锁,不会短路。正规的做法应该是我这个图纸。

回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2014-1-10 17:06:35 来自手机 | 只看该作者
你这个是正反转控制没有错,但是没有直接转向。必须要停止后才能按钮反向。两个接触器有互锁,不会短路。正规的做法应该是我这个图纸。

回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
发表于 2014-1-12 13:04:59 | 只看该作者
只要有互锁就不会短路

回复 支持 反对

使用道具 举报

8#
发表于 2014-1-12 18:50:38 | 只看该作者
这里的按键没有联锁,所以当正转时,必须按下停止按钮才能启动反转,6楼的图纸就很详细了

回复 支持 反对

使用道具 举报

9#
发表于 2014-11-21 10:24:53 | 只看该作者
吴师 发表于 2014-1-10 17:27
这个才是标准的正反转图纸

如果需要马上反向的,用这张图的接线。

回复 支持 反对

使用道具 举报

10#
发表于 2014-11-29 12:18:02 | 只看该作者
不可能做到同时按下按钮,哪怕有0.1秒的误差,互锁控制是安全的。

回复 支持 反对

使用道具 举报

11#
发表于 2014-11-29 19:39:36 | 只看该作者
没有必要纠结了  这是电工最基础知识    还是向高层次发展吧  努力学习什么困难都不是问题