[求助帖] 高压电机短路,综保不动作的问题?

[复制链接]
回帖奖励 1 个金币 回复本帖可获得 1 个金币奖励! 每人限 1 次(中奖概率 50%)
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2021-1-10 14:21:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教各位师傅:
     高压柜综合保护器是才做了传动试验的,但是发生了一起电机放炮时,电机高压柜综保不动作,电机高压柜互感器还有两个击穿放电,进线综保保护动作,保护值整定上确实是电机柜比进线柜小,我已经把电机的速断设定很低了,但是还是电机高压柜不动作!
    我想问一下,大家遇到这样的问题吗? 我发现好几次,但是一直搞不清楚,为什么综保会越级动作,高压柜传动试验是才做过的,还需要做什么实验吗?


回复

使用道具 举报

沙发
 楼主| 发表于 2021-1-10 14:22:33 | 只看该作者
使用的是珠海万利达的综保?求教?

回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2022-5-9 13:43:09 | 只看该作者
学习学习

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2022-6-2 15:15:22 | 只看该作者
最后查出原因了吗?不动作地原因可能是互感器击穿了,微机得不到采样电流,故而不会动作。这种情况极有可能深互感器选型不匹配或是互感器质量不好。