发表于 2021-2-17 08:48:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
往年春节期间轮休值班,会比较轻松,大部分时间都可以自己安排,活也很少。今年比较倒霉,先是开始轮休前,就出了一次问题,操作员反应一个温度一直不动,好像是死数,而且跟现场不一致。检查了一下从现场过来的毫安信号,完全正常,跟实际温度一致。判断可能是收到了干扰,就加装了隔离器,加装好后发现还是老样子,没有变化。判断可能是通道坏掉了,就换了一个通道,现实正常了。证实了自己的判断,修改了程序和IO表,在原来的通道那一栏,大大的写上了一个“通道坏”。问题解决!又是充实而有意义的一天啊。
然而第二天这个温度所在模块同一机架上的一个DO模块,也出了问题,导致很多设备调停,算是个比较大的事故了。当时及时更换了模块,但是故障依旧,联系操作员停掉了这个机架涉及到的所有设备之后,直接断了整个机架的电源,然后重新上电,新模块恢复了正常。问题解决!又是充实而有意义的一天啊。
第三天之前处理的那个温度原来所在的模拟量模块,整个都不正常了,都是死数。我随手查了一下趋势,真是大开眼界,整整三天,其他几个温度全都没有变化,趋势都是一条直线,操作员居然没有发现。只发现了那个让我处理的温度异常,这是没出什么事故,要是出了事故,怕是我和操作员都脱不了干系!立马去领了新模块换上。
第四天开始轮休,工作群里看同事在讨论又换了一个模块。感叹了一句真是赶一块了,天天坏模块。
第五天是除夕,中午正做着饭呢,同事打电话说又有模块出问题了,还导致了主机停车。问了我一下处理事宜,结果因为接电话,把东西给炸胡了,除了直呼倒霉,也没有什么办法了。
中间两天平安度过,没有什么事情发生。第八天该我值班,开完交接会上了个厕所,还没结束就接到领导电话,说是又有停机事故。只能加快速度,完事儿就赶到现场。机架上有三个数字量模块和两个模拟量模块报警,二话不说,让操作员把当前机架涉及到的设备关停,断了一下电。还是断电大法好啊,重新上电之后,有四个模块恢复了正常,只有一个模拟量模块依然报警。就判断整个模块坏了。去领了新的模块换上,这次也没有重启,装好之后就直接进入运行状态可用了。
装好模块我随意看了下旁边的模块,嗯?模块上有一个小颗粒,拿起来看了看,有点像鼻屎,正准备说谁这么无聊,居然把鼻屎弄这里,发现旁边还有一些,仔细一看。这不是鼻屎,是老鼠屎,模块上还有一些毛发,明显不是人的。天啊 ,老鼠!模块柜里居然进老鼠了。再看一下上面一排模块,也有,而且更加密集,隐约还有尿渍,天知道这里之前发生了什么。怪不得这阵这个柜子频繁出问题,应该就是老鼠的排泄物进入了模块引起的。立马汇报了领导。领导也是理解不了,这么高,还有防鼠板,怎么就进来老鼠了。
这个问题可以先放一放,马上找来了热风机,对着模块吹了吹,还加了板子再模块上方,防止再有老鼠爬上来排泄。然后又统计了这个柜子上的模块型号,准备备件,准备再再次出问题前,把这些模块更换一下,然后加强一下防鼠工作。
这几天暂时没有再出现问题了。今天轮休结束,开始正常工作了。假期也没有过好,都是因为管理疏忽,招来了老鼠,平添了许多烦恼。不知道论坛里的朋友们,有没有遇到过老鼠引起事故的情况,或者能否分享下,你们的防鼠措施?