       冗余的概念,严格的来讲是采用成倍增加的元件的方式来参加控制,以期使得因控制设备的意外而导致的损失降到最低。
     冗余的意思不是留有余量,设计院现在写标书,都把留有余量的意思表达为富裕量,以避免混淆。
     从冗余部件来讲,有:
      A.处理器冗余:
     一用一备或一用多备,在主处理器(称热机)失效时,备用处理器(称备用机)自动投入运行,接管控制。
     又因切换的机制和速度的快慢分为:
     冷冗余(冷备用)和热冗余(热备用)
     另有部分厂家打出温备用的口号,也是冷备用的方式,但切换速度较快而已。
      B.通讯冗余:
     最常见的就是双通道通讯电缆。如双缆Profibus通讯或双缆ControlNet通讯。
      通讯冗余简单的分,单模块双电缆方式,两套单模块单电缆双工方式。
      C.I/O冗余:
      相对处理器和通讯,I/O 的冗余是最不容易实现的。
      通常较少使用I/O的冗余,成本增加较多。
      但相对重要的场合,使用I/O 冗余的也不少。
      如几乎所有的dcs都可以实现I/O冗余。
      模拟量的冗余好实现一些,开关量不太好实现。
      I/O冗余最常见的是1:1,但也有其他方式如1:1:1表决系统等。
      一般的I/O 都实现了冗余的系统,处理器往往是热备用的。
      一些含糊不清的概念:
      软冗余:一般指代处理器的冷备用。冷备用采用软件方式切换。
      处理器一般也是成双使用的,一个使用,一个备用。主处理器失效时,通过软件的方式切换至备用处理器。速度慢,成本低。
      硬冗余:一般指代处理器的热备用。热备系统采用硬件方式切换。
      除了成双使用的处理器外,一般还有一套热备模块,或者叫双机单元,热备模块负责检测处理器,一旦发现主处理器失效,马上将系统控制权切换至备用处理器。相对更稳定,更安全,但成本较高。
      一般的热备模块如果只有一个,那么,2个处理器肯定是插在同一个底板上的,如欧姆龙CS1D和CVM1D。如果热备单元有2个,那么,应该是分属于2套底板的,2个热备单元之间一般采用光纤通讯,保证数据传输的同步。也有一个例外,S7-400H可以把2套系统(电源、处理器、热备单元、通讯单元)插在同一个底板上,但那个底板实质上是完全隔离的2个底板,只是为了节省空间,作成了一个而已。
      N:1冗余:基本上这种方式用于I/O模块。在部分I/O 失效时,用来替代失效的模块,一般需要认为干预。就是说,你需要把失效模块的配线端子拆下来,安装到此备用模块上去。一般的这种模块都是支持热插拔的。原来的霍尼维尔TDC3000就曾采用过这种方式的I/O冗余。
      按照现在的严格定义,这种方式,并不算是冗余。
      双机热备:一般指处理器的硬冗余。通常I/O不冗余。