一台压机采用S7-416系列的plc,当供油泵启动时,供油管路上有一个电动蝶阀MV080012自动打开,电动蝶阀的旋转轴驱动4个挡块,其中一个挡块压到打开到位的行程开关,电动蝶阀就停止动作,由于挡块的固定轴在使用过程中的磨损产生了间隙,而且压机生产时锻压频率高,管路振动大,导致电动蝶阀打开到位的信号闪断,从而出现MV080012的报警。拆开电动蝶阀,调整行程开关以及挡块的位置,测试仍然会出现报警,查看、改进PLC程序,当电动蝶阀打开,挡块压合行程开关触发打开到位的信号,启动一个延时继电器,延时900ms再切断电动蝶阀的动作,使电动蝶阀停止时,挡块的最高点与行程开关接触,保证即使管路振动大,也不会导致打开到位的信号出现闪断。
本以为通过程序改进后,可以高枕无忧了,可是压机运行一段时间后,电动蝶阀驱动挡块的旋转轴进一步磨损,间隙越来越大,挡块位置已经无法锁定了。申请采购的备件还遥遥无期,是时候放大招了!反正电动蝶阀只用到开、关两个位置,不需要调节挡块的位置了,直接用502胶将4个挡块固定住,彻底完美地解决了这个反复的、让人饶头的故障。
|
|