一起由于PCF光纤导致的DP从站掉线故障分析

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2021-11-7 09:38:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
20XX年8月份二工区共发生两起轧线plc Profibus网络远程站掉线故障,简述如下:
1. 8月14日早班14:00,精轧远程柜、倍尺飞剪及穿水远程柜内Profibus网络远程站C7、C8、C9出现频繁闪断掉线现象,影响生产时间155分钟;
2. 8月17日早班8:55,所有轧线PLC Profibus网络远程站C1-C10全部掉线及CS3操作台光纤交换机坏,共影响时间419分钟。
事故经过
1.第1次故障详细经过,8月14日早班14:00,有人汇报精轧就地操作台和倍尺飞剪就地操作台的急停信号频繁闪断,技术人员马上到场,发现C7-C9 ET200M远程站报BF总线故障,说明这几个远程站与S7-400PLC已没有联系,随后技术人员更换两个接口模块后恢复正常,但还是存在偶尔闪断掉线的故障现象,以后并没有影响生产。
2.第2次故障详细经过,8月17日早班8:55,发现轧线PLC Profibus网络远程站C1-C10全部掉线,经检查,初步确定C1-C6远程站掉线的原因为OBT模块到C1远程站的PCF光纤不通,需重新做光纤连接头,但是我们做光纤连接头耽误的时间比较久,导致整个故障时间较长;C7-C10远程站掉线的原因为C10到C7和C8到C9的PCF光纤不通,重新敷设PCF光纤后恢复正常,至14:25分远程站网络故障解决。后来发现CS3以太网光纤交换机坏,导致CS3操作台两台工控机无法进行操作,更换后15:38分恢复正常。
备注:二工区轧线PLC Profibus网络远程站共分为两路,一路为C1-C2-C5-C6-C3-C4,另一路为C10-C7-C8-C9,与一工区不同的是,二工区的Profibus网络全部使用西门子专用PCF光纤进行连接,未使用DP网线连接,PCF光纤可以抗干扰,但是其对光纤连接头的制作工艺要求较高,做的不好的话会直接影响数据的传输,严重时会导致远程站掉线。
    二、事故分析及原因
    最近这两次事故是技改投产以来出现的唯一两次网络故障,这给我们敲响了一个警钟,不要以为光纤就不会出问题。主要原因还是我们对光纤的维护经验少,没有对其进行定期检查及更换,PCF光纤只是抗干扰性能较好,其并不耐高温,抗冲击性能也不是很好,所以光纤经过的地方要着重进行检查;另外就是二工区今年实施的控轧控冷改造项目,施工时对我们原有的线路可能会造成损伤,这也是我们重点注意的地方。
三、纠正预防措施
    对该类事故采取的纠正预防措施如下:
    1.定期检查PCF和以太网光纤及其附件,必要时进行定期更换;
2.要熟练掌握PCF光纤连接头的制作方法,出问题后要尽可能快的做好连接头;
3.依据二工区各个远程站之间的PCF光纤长度,做好成型的PCF光纤,出现类似问题后通过重新放线迅速解决问题。