车间有一个链板变频器有时报警“过载”,电机减速机存在异响,由此怀疑电机减速机可能有问题,啥也别说了换吧,正好找到一套电机减速机备件,但有些不同,原电机没有刹车,这个电机尾部有一套完整的刹车(之所以备件有刹车,不是因为备件备的不对,而且因为多个场合都用到相同的电机,唯一的区别是有的场合需要刹车)。那么如何控制刹车打开呢?或者不用刹车。
换个电机也翻车?是不是需要改行了?
图一:电气图纸
问题一:如果用刹车,此处电机现场没有220V交流电源,无法给刹车模块供电。
1.新增一电源,增加中间继电器,修改参数通过变频器控制刹车打开或者通过控制器刹车打开。
问题二.能不能直接把刹车拆了,直接不用刹车?
1.咱没拆过,不知道行不行;
当正在考虑这两个问题时,突然想到为什么不能从电机上引电源呢,反正是星型接法,任一相与中性点之间的电压都是220v;
换个电机也翻车?是不是需要改行了?
图二:设想接线方式
于是,说干就干,然而聪明反被聪明误的道理从此奠定的坚实基础。
接完线后,送电开机,事情并没有像我想象的那样正常开机,反而电机转不起来了。为啥不行了呢?
最终只能把电机刹车拆了,才把问题解决了。
你们知道是什么原因吗?

回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2021-11-13 09:19:13 | 只看该作者
能不能把答案写出来啊 我们是来看答案的 不是解答的