这个故障有些意思,一点现象不同,让老师傅忙活了很久

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2021-11-17 11:49:52 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在我们日常维修的时候,经常会修一些相同类型的东西,但是由于品牌不同型号差异故障表象也是有很大出入。此时如果我们依旧按照以前的维修逻辑来判断故障,就极有可能对我们的维修设备的故障造成误判,不仅仅会浪费时间还有可能会浪费备件,所以对于那些同一种类型的不同品牌型号的设备,维修时一定要多多留意,多询问尽量避免这种误判的出现。今天跟大家分享的就是这么一次故障误判,希望可以给大家一些启示。
这个故障有些意思,一点现象不同,让老师傅忙活了很久

事情的经过
今天中午的时候突然接到现场人员的电话,说3号预养窑的温湿度显示器坏了不显示温度湿度了,让我赶紧过去看看。到现场之后,我看到3号预养窑的温湿度显示器确实没有数字显示,整个显示器都是黑色的,显然是没有通电的状态,于是我找到温湿度显示器的电源控制开关,检查一下3号的电源是否正常。温湿度显示器是直流24v供电,经检查供电电源没有任何问题。
这个故障有些意思,一点现象不同,让老师傅忙活了很久

对于这样的情况按照我们以前的维修逻辑,供电电压正常但是显示器却无法显示,肯定是显示器坏了。按照这样的故障判断,我重新找了一个新的显示器换了上去,结果依旧是没有任何显示。以前我修过类似的温湿度显示器的故障,基本上都是这种情况,这次怎么不行了呢?
这个故障有些意思,一点现象不同,让老师傅忙活了很久

故障分析
我把从电源开关一直到显示器内部的所有线路都检查了一遍,发现没有任何问题,一直到到显示器内部都是正常的,但整个显示器就是没有任何反应。已经换了新的显示器但是仍然无法显示,显然这不是显示器的故障,而是其他地方有问题。问题的关键来了。按照我以前维修的这种温湿度显示器来看,设备如果是感应探头坏了,那显示器是可以正常亮器,只是不能正常显示数字。但这此是显示器直接没有任何反应,难道还是探头的故障码?
这个故障有些意思,一点现象不同,让老师傅忙活了很久

既然其它方法都是尝试了,证明显示器没问题就只能更换感温探头,结果出乎意料感温探头更换完以后,整个显示器恢复正常。按照我们以前的逻辑认为,感温探头坏了应该是显示器显示不出来正确的数值,不应该是整个显示器像没电一样的状态啊?所以对于不同设备,不同型号判断故障的方法还是不同的,如果一直一个故障表现判断所欲同类型的设备,显然是错误的。
这个故障有些意思,一点现象不同,让老师傅忙活了很久

总结
电气设备千差万别,如果用一种设备的故障现象去判断所有同类型的设备显然是不行的。所以我们只能不断地学习积累,只有有了足够丰富的经验之后,才能逐一排查故障可能。最主要的是可以否定你一直坚信不会是故障原因的那一部分,只有跳出自己设定的故障现象和原因,才能更好地去检查设备的真正故障。