电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 6965|回复: 2
打印 上一主题 下一主题

7KW充电桩,220V家用电,100米,布6平方线可以吗?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2021-12-29 11:40:00 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
先直接上答案:7KW充电桩,220家用电,100米远用6平方线很勉强。下面介绍一下计萛过程。
我们首先看一下满负荷时的电流是多少。根据Ⅰ=P/U,电流应为7000W÷220v=31.8A。设充电桩的功率因数0.9那么实际电流就是31.8÷0.9≈35A。
长距离送电要考虑两个因素,既压降和电线的允许载流量,两项都必须符合要求。
充电桩对输入电压范围是有要求的,我们假设允许电压降10%。然后查资料得知4mm2既可滿足35A电流要求。然后用公式萛一下截面积,二者不一致时,以数值大者为准。
7KW充电桩,220V家用电,100米,布6平方线可以吗?

计萛结果需5.4mm2电线,大于查资料的4mm2、小于提问中的6mm2。
但这里有一个问题,当充电桩实际得到电压下降时,为维持功率不变,电流会反比例增加,这是一个动态过程。所以冒似有些富余的6mm2电线,实际上很勉强,所以最好还是采用10mm2以上电缆为佳。

回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2021-12-31 11:11:14 | 只看该作者
谢谢分享

回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2022-6-2 16:41:45 | 只看该作者
确实需要10mm2的才安全,毕竟现在的电线电缆并不全是100%足量的,以前就遇到过95mm2的套70mm2都很松,跟供应商反馈,他说在标注的平方数87%以上都是合格的,最后拿卡尺卡了估算,刚好就是87%,真的很无语

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-4-20 18:33

Powered by © 2011-2022 www.shop-samurai.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表