不管是农村还是城市,电热水器都是普遍存在的,那么,电热水器在使用的时候应该如何配线呢?
今天就有个网友问了,7500瓦的即热式热水器,用4平方的软线可以吗?
电热水器分两种,一种是储水式,一种是即热式。通常来说,储水式功率较小,即热式功率较大。
这位网友家里的即热式热水器是7500瓦,我们现在就来计算一下,该用多大的铜线。
要想知道用多大的线,就要计算用电器的用电电流。计算电流首先要知道用电器的属性,其次是用电器的供电电源,然后就是用电器的功率。
电热水器属于电阻性负载,没有线圈。电动机,空调,冰箱这些有线圈的属于电感性负载。我们家里常见的就是这两种负载。
7500瓦这么大的功率,提问者有没有说是单相设备还是三相设备?在这里我们就一一给他计算出来。
如果是单相设备,根据公式:功率除以电压等于电流。即P÷U=I,7500÷220=34.09A。
如果是三相设备,根据公式:功率除以(根号3×380)等于电流即,I=7500÷(1.732×380)≈11.40A。
单相设备和三相设备,电压不同,相同的功率,计算得到的电流也不一样,所以一定要搞清楚。
现在知道了电流,我们可以查表也可以根据口诀来配线,我们先看一下如果是单相设备,需要多大的电线?
从上面的计算结果,我们知道电流是34.09A,这里有个表供大家参考。
7500W直热热水器可以用4平方铜软线吗?

上面这个表清楚地写明了各种线径在不同的敷设条件下的载流量,我们只要对号入座就可以了。
具体到这台设备,他的电流是34.09A,单相设备正常情况下都是三根线,(火线,零线,地线)。
如果是明装敷设,大家看下我标注的地方,四平方可以载35A电流。
如果一根管穿三条线,可载流量就小得多了。
电工的人一般都不需要查表,我们有一个速算口诀。
7500W直热热水器可以用4平方铜软线吗?

这个是铝线载流量的口诀,铜线要升级算。
2.5以下乘以线径的九倍,比如2.5平方的铝线,它的载流量是2.5×9=22.5A,如果是2.5铜线就要按四平方铝线载流量来算,即,4×8=32A。
穿管根数二三四,八七六折满载流。意思就是一根管两根打八折,三根打七折,四根打六折。
以四平方为例。明线安装铜线可以载35A,但是穿三根线就只能载24A了,计算一下,35×0.6=21A,口诀和查表会有一点差别,因为口诀是大约数,但是不影响使用。
本题答案,如果是单相明线安装,四平方算铜线够用,如果一管三线,就需要六到十平方的铜线。如果是三相明线安装,1.0平方的就够了,如果一管三线,需要2.5平方的软铜线。
根据上面的结论,给大家一个建议,购买大功率热水器一定要注意它的工作电压。单相热水器最好不要超过3000瓦,三相热水器要考虑自家是否有三相五线入户,否则都会给自己带来麻烦。

回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2022-6-13 20:30:28 | 只看该作者
接头要处理好,搪锡或者冷压专用接头。接头不处理好,故障最容易出现在这。