Modbus RTU 是一种串行通信协议,由于具有协议透明,实现成本低,简单易用等诸多特点,至今仍然广泛应用在工业控制的各个领域。

为了通信可以长期稳定的运行,并且可以在故障时可以及时处理和排查,特梳理此文,用做参考学习使用。

诊断工作以 S7-1200/S7-1500 plc的串口通信模块上的指示灯开始:

模块本体集成 RX/TX LED 指示灯,用来指示串口通信模块的信息收发状态。

TX 代表发送,RX 代表接收,例如 CM PtP RS422/RS485 HF 通信模块的 LED 指示灯如图1所示。
玩转西门子 S7-1200/1500 的 Modbus RTU 通信诊断
图1 LED指示灯

通过 RX/TX 指示灯的状态可以快速定位 Modbus RTU 通信故障,并且结合 Modbus RTU 通信指令状态代码,可以高效率地解决在现场中碰到的各类Modbus RTU 通信问题,故障诊断判断流程如图 2 所示。

玩转西门子 S7-1200/1500 的 Modbus RTU 通信诊断
图2 通信故障的判断流程图

作为 Modbus 主站,当与从站设备通信不上时,触发主站指令后,观察串口通信模块的 TX 指示灯是否闪烁:

如果闪烁,则说明程序已经正确执行,此时如果 RX 不亮,则故障的判断方向为接线或从站一侧。如果 RX 也闪烁,则捕捉主站指令的状态代码,根据代码的具体含义排查故障原因;

如果串口通信模块的 TX 指示灯不闪烁,则说明程序并未正确执行,故障原因主要方向为编程问题,检查初始化指令和主站指令是否编程正确,并捕捉初始化指令和主站指令的状态代码,根据代码的具体含义排查故障原因。

作为 Modbus 从站,当与主站设备通信不上时,观察串口通信模块的 RX 指示灯是否闪烁:

如果闪烁,则说明可以接收主站发来的消息。在确认主站参数设置正确之后,故障主要判断方向为从站的编程问题,检查初始化指令和从站指令是否编程正确,并捕捉初始化指令和从站指令的状态代码,根据代码的具体含义排查故障原因;

如果串口通信模块的 RX 指示灯不闪烁,则说明模块并未接收到来自主站的任何消息,故障原因主要为接线或主站一侧,需检查接线是否正确、主站是否已成功启动等问题。


1、捕捉状态代码

由于 Modbus RTU 通信指令的状态代码仅持续一个扫描周期,直接在线监控无法实时看到,所以我们可以编写程序捕捉代码。

捕捉代码示例如图3所示。初始化指令、主站指令、从站指令均需捕捉状态代码

玩转西门子 S7-1200/1500 的 Modbus RTU 通信诊断
图3 捕捉代码

2、 常见代码解读
16#80C8
该代码含义为:从站在设置时间内未响应,需要检查数据传输率、奇偶校验和从站的接线情况。
产生该代码的可能原因:

①接线错误。

在主从站接线时,很多用户习惯性的将设备间的 A 与 A,B 与 B 相连,进而组成总线式 RS485 网络,其实,正确方式为根据正负进行组网,应将设备间的正与正,负与负相连,因为并非所有设备的 A 为正,B 为负,如 CB1241 通信板,B 为正,A 为负,如图4所示。

玩转西门子 S7-1200/1500 的 Modbus RTU 通信诊断
图4 CB1241 通信接线

16#81Ex

该代码均指向字符帧错误,如16#81EA:字符帧过短,16#81E2:字符帧错误。

产生该代码的可能原因:

①  字符帧设置错误。

依次检查起始位、数据位、奇偶校验位、数据传输速率和结束位个数的设置是否一致。
其中,结束位的个数是在初始化指令的背景 DB 块中进行设置,默认为1个停止位。如图5所示。

玩转西门子 S7-1200/1500 的 Modbus RTU 通信诊断

图5 背景DB设置

② 字符间最大字符延迟时间 “ICHAR_GAP”

在 Modbus RTU 规约中, Modbus RTU 报文帧之间间隔不小于 3.5 个字符时间。如图6所示。

玩转西门子 S7-1200/1500 的 Modbus RTU 通信诊断
图6 Modbus RTU 报文帧以及间隔

西门子串口通信模块默认 Modbus RTU 报文帧结束的默认条件为 3.5 个字符时间。

假设波特率为 9600 bit/s,1 个起始位,1 个停止位,8 个数据位,1 个校验位,则 3.5 个字符时间为(1/9600)*1000*11*3.5=4 ms,不同波特率,对应的字符时间不同。

如果因为伙伴响应时间稍长、线路阻抗较大,或外界干扰等问题,Modbus RTU 报文帧中的字符间延时超过 3.5 个字符时间,则 PLC 会误认为报文帧结束,但实际并未结束,进而产生该类错误。

可以适当增大字符间最大字符延迟时间 “ICHAR_GAP”,避免该错误的发生,如图7所示。

玩转西门子 S7-1200/1500 的 Modbus RTU 通信诊断
图7 字符延迟时间


16#8280/16#8281

该代码含义为:读取/写入模块时失败,请检查 Port 参数的输入。

产生该代码的可能原因:

① 初始化指令 Port 管脚输入错误

初始化指令 Port 管脚应输入串口通信模块的硬件标识符,错误的硬件标识符将导致初始化失败。

② 未指定工作模式

应在初始化指令的背景 DB 块 Mode 参数中,指定串口通信模块的工作模式,模式 4 为半双工(RS485)两线模式,如图 8 所示,下载程序后断电重启生效。不同的 Mode 数值代表不同的工作模式,如表 1所示。

该设置仅适用于 Modbus(RTU)指令集,不适用 Modbus 指令集。
玩转西门子 S7-1200/1500 的 Modbus RTU 通信诊断
图8 DB块模式
玩转西门子 S7-1200/1500 的 Modbus RTU 通信诊断
表1 各种模式列表
来源:西门子工业技术论坛