电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 585|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

大神查阅,分析是否正确。

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2022-5-10 12:35:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电路图图形讲解
1. 当电路通电时,电从FU1经过,因下面开关和触电都常开,因此电到HD(红)灯,经过KM2、KA常闭触电,到FU2再回到电源端,形成回路,此时 HD红灯亮起。
当按下SB2开关时:
1.电经过KM1交流接触器线圈,经过中间继电器KA常闭触电,到FU2再回到电源端,形成回路,使KM1线圈得电。
2. 当KM1线圈得电后,KM1常开触电动作,闭合,LD绿灯通电亮起,使KT时间继电器和KM2交流接触器线圈得电,时间继电器开始倒计时。同时KM1常闭触电动作,断开。KM1主触点闭合。
3. 当KM2线圈得电之后,KM2常开触电动作,闭合UD白灯亮起,同时KM2常闭触电动作,断开,HD红灯灭。KM2主触点闭合, 变压器通电,进行降压,使电机在低压开始运转。
4. 当时间继电器倒计时结束之后,KT↑延时闭合开关闭合,是中间继电器KA线圈得电。
5. 当中间继电器KA线圈得电之后,KA常开触电动作,闭合。KA常闭触电动作,断开。
6. 当KA常闭触电断开之后,KM1线圈断电,各触电复位;KA常开触电闭合之后KM线圈得电使KM主触点闭合,电机全压运行。
当按下SB3开关时:
1.整个控制回路断电,所有交流接触器,中间继电器断电,触电复位,电机停止运行,HD红灯亮起。

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-5-7 13:04

Powered by © 2011-2022 www.shop-samurai.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表