电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 1430|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

漏电保护开关做总开关好吗

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2022-5-25 07:14:12 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
作为家用配电箱,是否用漏电保护开关和空气开关作为总保护开关,每一个地方有不同理解,自成一体各有利弊,得看户型大小。
如果是大户型(这里以三室两厅配电线路),它的回路多,其中它要分为照明1、照明2、照明3、插座1、插座2、插座3、插座4、客厅1空调、客厅2空调、卧室1空调、卧室2空调、卧室3空调、卧室4空调;另外还有卫生间电热水器、厨房抽油烟机等。
漏电保护开关做总开关好吗

它们的回路多,出现问题的几率高,这个情况电源总开关一般都会不安装带有漏电保护开关。这样做的目的主要是由于房间面积大,分路多,线路分布电容大,相对漏电电流不容易与带有漏洞保护器匹配(因为目前无论是2P/3P带LE),它们的漏电电流值都是最大值30mA,超过了这个设定值容易引起误动作或拒动。另外还有可能防止回路漏电引起总漏电开关跳闸,从而导致整个房屋停电,而在分路回路上安装漏电开关就可以克服以上缺点。
⚡作为一般面积相对小的户型,一般有以下几种选择总开关形式:
①、总开关是空开,见下图所示
漏电保护开关做总开关好吗

它的分路开关是漏电保护器,如果发生线路漏电,总电源开关不跳,分路开关跳闸,它的最大特点是方便查找是某路线路出现问题,及时检修;但是它的缺点是配电箱占用空间大,整体造价高。
现在的市场中销售的家用配电箱采用这种形式的占有率最多。
②、第二种是总电源开关是漏电保护器,见下图所示
漏电保护开关做总开关好吗

这种配置的开关分路开关是空开,费用相对稍微低一点,占用配电箱内部空间小,但是它的任何一个分路线路漏电,都会导致总电源开关跳闸,给检修及使用带来不方便。
③、总电源开关和厨房和卫生间使用漏电保护器,见下图所示
漏电保护开关做总开关好吗

从上图可知道,这种配置它的其余客厅、插座、卧室都是空气开关。

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-4-19 08:06

Powered by © 2011-2022 www.shop-samurai.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表