电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 649|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

[分享] RS232转PROFINET网关通讯协议应用网关模块远创智控

[复制链接]
头像被屏蔽
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2022-7-7 21:58:23 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式


远创智控YC-RSPN-002型号RS232转PROFINET网关是串口转PROFINET网关的一种,具备大数据量通讯能力最大1440字节输入数据+1440字节输出数据。网关在PROFINET一侧是PROFINET IO 从站,在串口一侧物理接口为RS232接口。该RS232转PROFINET网关的RS232一侧做主站时可用于一对一集成RS232设备,实现PROFINET控制器监控RS232设备的技术要求。
远创智控YC-RSPN-002型号网关RS232一侧做从站时可用于将其他RS232主站(如plc/dcs)以及它的从站数据传输到PROFINET控制器。本款RS232转PROFINET网关自由协议报文内容是通过主站(西门子S7-1500,S7-1200,S7-300等)的编程实现。基于时间的周期发送控制不需编程,可在主站配置(如STEP7)中选择不同周期间隔的发送;基于事件的发送需要编程控制。通过编程可灵活控制四种收发模式(发收发收、发发、收发收发、收收)
实现RS232转PROFINET功能,将RS232接口设备接入PROFINET网络,可连接多个具RS232/RS485接口的设备到PROFINET网络。典型的串行应用:将传感器,仪表,条码扫描器,RFID读取器,和工业称重设备等接入到PROFINET网络(例如西门子S7-1500,S7-1200,S7-400,S7-300)。
远创智控YC-RSPN-002型号RS232转Profinet网关特点:
1、配置方便,用户不必了解PROFINET IO技术细节,无需任何编程就可以完成对网关的配置;
2、三通道独立隔离RS232接口,3路RS232接口完全隔离,可设置成不同参数(波特率,奇偶校验),连接各种设备;
3、双路PROFINET接口,具有交换机功能,现场连接更加方便直接。
4、调试方便:提供调试配置软件,支持双向数据监视、支持命令状态监视等;
PROFINET接口技术指标
1、2XRJ45以太网接口,支持100BASE-TX,全双工通信,MDI/MDIX自侦测;
2、集成以太网交换机,方便将PROFINET设备组成菊花链;
3、符合PROFINET的C类标准,支持PROFINET2.3版本;
4、所以Slot/subSlot的输入输出数据总和不超过2880字节;
5、集成GSML文件。
RS232技术指标:
1、三通道RS232接口:端子接线, 半双工;
2、三通道RS232相互独立,可设置不同的参数。波特率:300、600、1200、2400、4800、9600、19.2K、38.4K、57.6K可选;校验位:7位/8位可选、校验位(偶、奇、无)、地址/数据标记可选;
3、自由协议报文内容是通过主站PLC/DCS的编程实现;
4、网桥的状态字可全面反映网桥的通信状态和串口的通信状态,控制字可以灵活控制发送、接收逻辑。
5、供电:24VDC(11V-30V);
6、工作环境温度:-20℃-60℃;工作环境湿度:5% to 95%(无凝露);
5、内置静电防护:15KV ESD;通信端口隔离:3KV;
6、机械尺寸:40mm(宽)×110mm(高)×74mm(深);
7、防护等级:IP20;
RS232转PROFINET网关通讯协议应用网关模块远创智控


回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2023-11-30 06:46

Powered by © 2011-2022 www.shop-samurai.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表