电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 4993|回复: 2
打印 上一主题 下一主题

开关电源故障

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2015-8-19 20:29:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    一般情况下,保险丝熔断说明电源的内部线路有问题。由于电源工作在高电压、大电流的状态下,电网电压的波动、浪涌都会引起电源内电流瞬间增大而使保险丝熔断。重点应检查电源输入端的整流二极管,高压滤波电解电容,逆变功率开关管等,检查一下这此元器件有无击穿、开路、损坏等。
    如果确实是保险丝熔断,应该首先查看电路板上的各个元件,看这些元件的外表有没有被烧糊,有没有电解液溢出,如果没有发现上述情况,则用万用表测量开关管有无击穿短路。需要特别注意的是:切不可在查出某元件损坏时,更换后直接开机,这样很有可能由于其它高压元件仍有故障又将更换的元件损坏,一定要对上述电路的所有高压元件进行全面检查测量后,才能彻底排除保险丝熔断的故障。
    开关电源变压器故障:无直流电压输出或电压输出不稳定
    如果保险丝是完好的,在有负载情况下,各级直流电压无输出。这种情况主要是以下原因造成的:电源中出现开路、短路现象,过压、过流保护电路出现故障,辅助电源故障,振荡电路没有工作,电源负载过重,高频整流滤波电路中整流二极管被击穿,滤波电容漏电等。
    在用万用表测量次级元件,排除了高频整流二极管击穿、负载短路的情况后,如果这时输出为零,则可以肯定是电源的控制电路出了故障。若有部分电压输出说明前级电路工作正常,故障出在高频整流滤波电路中。
    高频滤波电路主要由整流二极管及低压滤波电容组成直流电压输出,其中整流二极管击穿会使该电路无电压输出,滤波电容漏电会造成输出电压不稳等故障。用万用表静态测量对应元件即可检查出其损坏的元件。
    开关电源变压器故障:电源负载能力差
    电源负载能力差是一个常见的故障,一般都是出现在老式或工作时间长的电源中,主要原因是各元器件老化,开关管的工作不稳定,没有及时进行散热等。应重点检查稳压二极管是否发热漏电,整流二极管损坏、高压滤波电容损坏等。

回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2016-1-11 16:21:18 | 只看该作者
本帖最后由 whybbdbb 于 2016-1-11 16:22 编辑

单位发电机充电开关电源带载能力变弱,不能正常给电瓶充电,使电瓶电压从28.3V降到25.2V,不带电瓶,测量开关电源的输出为28.3V,说明开关电源的电路是基本正常的,就是带载能力变弱了,初步判断为两个250V200uf电容容量下降,更换电容,再把开关电源装上,电压直接升到25.8V,说明又往电瓶中充电了,用时半个小时故障解除,第二天电瓶就恢复到28.3V了,这个开关电源用了三年半了,是用的最久的一个电源了,另一台发电机已经换了三个开关电源了。这东西的寿命也就一年多点,

点评

带载能力变弱排除线路故障外,一般都是后级电解电容的容量变小造成的,这种电容一般也就用个2----4年  详情 回复 发表于 2016-1-11 21:02

回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
 楼主| 发表于 2016-1-11 21:02:30 | 只看该作者
whybbdbb 发表于 2016-1-11 16:21
单位发电机充电开关电源带载能力变弱,不能正常给电瓶充电,使电瓶电压从28.3V降到25.2V,不带电瓶,测量开 ...

带载能力变弱排除线路故障外,一般都是后级电解电容的容量变小造成的,这种电容一般也就用个2----4年

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-5-14 20:17

Powered by © 2011-2022 www.shop-samurai.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表