水冷式中央空调系统电气控制电路图

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2015-12-2 08:19:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
水冷式中央空调系统是用水作为载冷工质,它将房间中的热量带到冷却水塔进行冷却,而冷媒水喷射到蒸发器内进行热交换并产生冷却水,再被抽到各房间的风冷机后吹出冷风,达到使房间制冷降温的目的。这种系统可用于多层建筑物,在每层中安装一台风冷机,然后通过风道送往各个房间。也就是说,水冷式空调系统具有三个循环:冷凝器中冷却水循环、制冷剂循环和冷媒水循环。冷媒水通过蒸发器进行冷却,然后被抽送到风冷机,通过风冷机吹出冷风,吸收房间的热量。
下图所示的是JF25型冷水机组控制电路。冷却水由M1进行循环,冷媒水由M2进行循环,M3为压缩机。
水冷式中央空调系统电气控制电路图
水冷式中央空调系统电路

合上电源开关Q,这时控制板上绿色指示灯HL1亮,表示电源正常。按下冷却泵起动按钮SB2, KM1得电,使冷却水进入循环,冷却水塔上的风机运转。按下冷媒水泵起动按钮SB4,使冷媒水泵起动运行,冷媒水循环,这时KM1和KM2都运行,它们的常开辅助触点均闭合。若将控制SA扳到“手动”位置,则KM3得电,YV也得电,压缩机起动运行,YV电磁阀打开,供液制冷。若此时冷媒水的回风口处温度不低于8度,且温度继电器KT1闭合,温度高于给定值,则KT2的常开触点闭合,同时YV1得电,打开旁路供液电磁阀,增加制冷量,使冷媒水温度更低,房间制冷量增加。当冷媒水温度低于8度时,KT1动作,其常闭触点断开,关闭旁路供液电磁阀YV1。当冷媒水温度达到给定值时,KT2释放,也会关闭旁路供液电磁YV1,减少制冷量,但在“手动”位置时,不会停下压缩机,若将控制开关SA扳到“自动”位置,压缩机的起、停还要受温度调节器KT2控制。当冷却水泵、冷媒水泵 起动运行之后,若温度高于给定值,KT2的常开触点就闭合,KM3得电,压缩机起动运行;若温度低于给定值时,则KT2常开触点断开,使KM3和YV断电,压缩机停止运行,其他两个循环不停机。当温度上升至髙于给定值时,KT2常开触点闭合,压缩机自动投入工作制冷。
图中的压差继电器KP1和高低压继电器KP2的作用与在风冷式空调系统中的相同。
水冷式中央空调控制系统中,有的设备还设有压力和流量保护,只要冷却水或冷媒水出现压力低或流量小的情况都会停止泵的工作,同时压缩机也停止工作。而对于大容量压缩机,往往采用卸载起动、降压起动等措施。所谓卸载就是将某一个或多个缸的高、低端接通,使该缸失去压缩作用。一些中央空调压缩机投入的工作缸数是由温度调节器来控制的,当外界温度高时,空调制冷量不够,投入工作的缸数就多(或全部投入);当外界温度较低时,回风或回水温度较低,就可减少几个缸工作(即卸载几个缸),以维持恒温的空调效果,又不至于因频繁起动大功率的压缩机组而冲击电网。


回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2016-1-22 23:06:34 | 只看该作者
因为网络问题,回了两次贴,被屏蔽了5天,今天才解放啊{:cry:}{:cry:}{:cry:}

回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2019-9-28 22:38:05 | 只看该作者
原理说的很清楚了,值得学习,后边再来点实物和线路图就好了,谢谢!

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2019-10-5 12:13:44 | 只看该作者
这些是控制电路,有主路吗,应该主电路很简单的吗