电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 10083|回复: 21
打印 上一主题 下一主题

[求助帖] 各位大神看看小弟做的第一个配电箱

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2015-12-24 21:55:42 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
本人电工小白,师从度娘,刚学电工。这是踏上电工之路第一次接触图纸、配电箱。望各位大神多多指点错误之处,并说明原由小弟好学习改正。进线YJV-4*6  出线未分色是因线放在工地被偷了!老板为省钱让凑合用。

我不知道空开使用规范、标准图上是我自己乱配的,如有大神请指点一二。

回复

使用道具 举报

推荐
发表于 2015-12-28 22:56:52 | 只看该作者
除过你自己知道的错的,最严重的错误是:地线未使用端子排而接成鸡爪线,配电箱箱体未接地,这在规范中是属于严禁项目。另外,线管进箱要加锁母(杯梳),注意线管管径的选择。3×6²需要PVC25,5×6²则选PVC32.

回复 支持 反对

使用道具 举报

推荐
发表于 2015-12-27 08:47:45 | 只看该作者
374931398 发表于 2015-12-25 17:58
配电箱安装不合格,没有按照规范要求!

把低压供电系统原理认真学习、领会,然后制作体验。

回复 支持 反对

使用道具 举报

推荐
发表于 2015-12-27 11:21:25 | 只看该作者
干电工是很严谨的一项工作  不是能将就就将就的  以后的路很长慢慢体会吧  

回复 支持 反对

使用道具 举报

17#
发表于 2016-1-9 11:26:13 | 只看该作者
不错不错,老板叫凑合,那就凑合呗。你会是个好员工的。

回复 支持 反对

使用道具 举报

13#
发表于 2015-12-27 08:14:45 | 只看该作者
第一次就接这样不错了,再接再厉吧

回复 支持 反对

使用道具 举报

12#
发表于 2015-12-26 08:20:45 | 只看该作者
就是走线不规范。

回复 支持 反对

使用道具 举报

11#
发表于 2015-12-25 22:04:49 | 只看该作者
业主不同意,赶紧翻工!

回复 支持 反对

使用道具 举报

10#
发表于 2015-12-25 20:14:21 | 只看该作者
就一个字  乱    走线要横平竖直   还有就是分线时要求电线水平不能叠加交叉

回复 支持 反对

使用道具 举报

9#
发表于 2015-12-25 19:32:52 | 只看该作者
不合格,更不安全!还是重新进师,生命安全第一!

点评

能说具体点么  发表于 2015-12-25 20:41

回复 支持 反对

使用道具 举报

8#
发表于 2015-12-25 17:58:38 | 只看该作者
配电箱安装不合格,没有按照规范要求!

点评

把低压供电系统原理认真学习、领会,然后制作体验。  详情 回复 发表于 2015-12-27 08:47
大神。能说具体点么  发表于 2015-12-25 20:41

回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
发表于 2015-12-25 16:46:23 | 只看该作者
学习学习..............

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册