电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 3099|回复: 1
打印 上一主题 下一主题

[分享] 变频器容量和控制方式选择

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2017-5-23 11:11:10 来自手机 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在选用变频器时,一般根据负载的性质及负荷大小来确定变频器的容量和控制方式。


01
容量选择

变频器的过载容量为125%/60s或150%/60s,若超出该数值,必须选用更大容量的变频器。当过载量为200%时,可按ICN≥(1.05~1.2)IN来计算额定电流,再乘1. 33倍来选取变频器容量,IN为电动机额定电流。


02
控制方式的选择


1.对于恒定转矩负载

恒转矩负载是指转矩大小只取决于负载的轻重,而与负载转速大小无关的负载。例如挤压机、搅拌机、桥式起重机、提升机和带式输送机等都属于恒转矩类型负载。
对于恒定转矩负载,若调速范围不大,并对机械特性要求不高的场合,可选用V/F控制方式或无反馈矢量控制方式的变频器。
若负载转矩波动较大,应考虑采用高性能的矢量控制变频器.对要求有高动态响应的负载,应选用有反馈的矢量控制变频器。

2.对于恒功率负载

恒功率负载是指转矩大小与转速成反比,而功率基本不变的负载。卷取类机械一般属于恒功率负载,如薄膜卷取机、造纸机械等。
对于恒功率负载,可选用通用性V/F控制变频器。对于动态性能和精确度要求高的卷取机械,必须采用有矢量控制功能的变频器。

3.对于二次方律负载

二次方律负载是指转矩与转速的二次方成正比的负载。如风扇、离心风机和水泵等都属于二次方律负载。
对于二次方律负载,一般选用风机、水泵专用变频器。风机、水泵专用变频器有以下特点:

(1)由于风机和水泵通常不容易过载,低速时转矩较小。故这类变频器的过载能力低,一般为120%/60s(通用变频器为150%/60s),在功能设置时要注意这一点。

由于负载的转矩与转速平方成正比,当工作频率高于额定频率时,负载的转矩有可能大大超过电动机转矩而使变频器过载,因此在功能设置时最高频率不能高于额定频率。

(2)具有多泵切换和换泵控制的转换功能。

(3)配置一些专用控制功能,如睡眠唤醒、水位控制、定时开关机和消防控制等。

回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2017-5-23 12:45:44 | 只看该作者
不错的资料分享

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2023-8-11 19:09

Powered by © 2011-2022 www.shop-samurai.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表