微信用户求助:距离电源750米,终端功率3KW选多大电缆?220V电源?

根据国家标准,220V线路末端最大允许偏差为标准电压的-10%,也就是220*10%=22V。如果电源端电压为230V,那么线路最高允许损失的电压为32V。

根据欧姆定律,线路电压损失=线路电阻×线路电流。如果按电源电压220V、线路最高允许损失电压22V来计算的话,电线最大阻抗=22V÷13.64A=1.61Ω。

铜的电阻率为1.75*10^(-8),根据导体电阻计算公式,可以算出导线截面积为

距离电源750米,终端功率3KW选多大电缆?220V电源?

所以只有当铜线截面积大于16平方时,线路末端电压才能保证在额定电压允许范围内。如果电源电压高于220V,那电线截面积还可以再小一点。

注:上述计算是假定负载为阻性负载的前提下;如果用电设备为感性负载,那么我们还需要考虑线路感抗带来的线路电压损失。

回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2020-5-6 06:02:01 来自手机 | 只看该作者
为什么用电工计算器算出来要70m㎡的呢

回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2020-5-9 07:21:55 来自手机 | 只看该作者
其实他的提问还有一个漏洞,如果是一个3千瓦三相电机呢?相同距离我用6平方缆线就够了