电缆/电线截面积选用主要从三个方面来考虑,分别是安全载流量、线路电压损失、机械强度。 1. 安全载流量方面:总的来讲,越粗的线,能过的电流越大;但是同样粗的电线,在不同情况下能过的电流却是不一样的。主要原因是不同的情况下,电线散热不一样。 - 比如,电线穿管的情况下能过的电流明显比不穿管的时候过的电流要少,主要就是因为电线穿管以后散热要差。同样的,穿管越多、散热能力越差,能过的电流越少。
- 又比如,电线敷设在30°C环境和40°C环境下,它们能过的电流又不一样。环境温度越高,最大能过的电流越少。
2. 线路电压损失方面:除了考虑载流量以外,我们还需要考虑线路压降,也就是把电送到用电设备那里还剩多少电压。因为电线有电阻,所以当电线内有电流通过时,电线两端就会存在电压。当线路电流和电阻越大、线路电压损失就越大,电线末端的电压就会越低。 而电线电阻又受环境温度、电线材料、长度、截面积的影响。环境温度越高、电阻越大;电线越长、电阻越大;电线越粗、电阻越小。所以如果线路比较长,那么我们就需要考虑线路带来的压降问题。 3. 机械强度方面:如果电线需要受力,那就还需要考虑机械强度,比如架空线。一般电线埋地、放入线槽都不需要考虑机械强度。 |