电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 9354|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

电缆通电后出现嗡嗡响是什么情况?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2020-11-16 20:25:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

电缆通电后出现嗡嗡响,这种现象多发生于大电流电力电缆当中,主要和电缆的结构与敷设方式有很大的关系。下面就来分析一下具体的原因:

与电缆的结构的关系

根据题主的描述,使用的应该是三相三线制金属铠装电缆,这种电缆线芯外面包了一层用来防护电缆的薄钢带,在电缆通电以后,其周围便会产生交变感应磁场,这个磁场作用在钢包带上,就会产生涡流,电流越大,涡流现象就会越严重,声音也会越大。这种现象对电缆的载流量非常的不利,会使电缆发热,阻值增加降低载流量,严重的会引发火灾。所以输送大电流的电缆,在没有外力损伤的情况下,最好不要使用铠装电缆。即使使用,也要三相四线制的,因为有中性线,在平衡的情况下三相的矢量和为零,不会有感应磁场。

与敷设方式的关系
  • 为了增加电缆的载流量,通常采取多根电缆并行的方式,而电缆与电缆之间在交变磁场的作用下,产生互感现象,当有大电流流过的时候,两根电缆互相吸引就会发出嗡嗡响的声音。
  • 通电的电缆与电缆的桥架或金属线槽之间产生共鸣所致。据资料介绍,电动力的频率是交流电电流频率的两倍,而交流电的频率是50Hz,由交流电频率产生的振动就是电动力的频率,这个频率就是100Hz。若此时电缆桥架与金属线槽的频率刚好等于100Hz,那么,它们之间就会产生共鸣,也叫共振。这个嗡嗡声,也许就是来自于它们之间的共振。