电工学习网

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

开关量电流检测器分类和选型 干货

查看数: 2672 | 评论数: 7 | 收藏 0
关灯 | 提示:支持键盘翻页<-左 右->
    组图打开中,请稍候......
发布时间: 2021-2-15 11:34

正文摘要:

回复

XWP9014 发表于 2021-3-21 07:31:23
路过学习了,以后可用得上

chengtao 发表于 2021-3-17 17:59:53
这磨好的帖子咋没人顶起来呢

uyuway 发表于 2021-2-21 09:42:41
电流检测器能实现的功能:

01        断线路是否有电流  或者判断设备是否运行。
检测A设备,联动B设备(角磨机联动吸尘器),A启动则B也动,A设备停则B设备停。
   检测A设备是否运行,如果无电流停止则外接蜂鸣器报警,或者无电流不报警,有电流则报警(漏电)
   检测A设备电流,有电流时给PLC MCU信号。
   有针对性的产品,比如电焊机运转检测、AC电机运转检测、UV灯运转检测、电磁阀运转检测、加热管正常检测、微波炉运转检测、超声波运转检测、继电器线圈电流检测、DC电机(有刷无刷)、伺服步进同步电机检测、LED灯电流检测、
02        断线路电流是否大于某值(过流)。
检测A设备,过流时停止A设备电源(LC14电机过流)。
检测A设备电流,如果过流则停止B设备运转(NO)
检测A设备电流,大于某值则启动B设备运转(NC)
检测A设备,电流大于某值时外接蜂鸣器报警。或者小于某个值时报警(NC)
   检测A设备电流,有电流时给PLC MCU信号。
03        判断设备是否漏电。
检测单相设备是否漏电,超过设定值时输出信号。漏电则外接蜂鸣器报警。或者有漏电内部触点断开
检测三相电机是否漏电,超过设定值时输出信号。漏电则外接蜂鸣器报警。或者有漏电内部触点断开
检测直流电机是否漏电,超过设定值则输出信号。
高压漏电流。
04        带有延时功能。
大于设定值时触点延时动作(LC33 LC46)。
小于设定值时触点延时断开(LC30 LC31 LC33 LC46)。
感性负载启动电流屏蔽功能(LC14 LC22T LC20T  LC25T LC33D LC41T LC46)
05        锁定功能,一旦触发 必须断电才能复位。
当线路电流大于某个值,触点断开,且一直锁定,必须断电才能复位。
06        485远程动作电流设置
通过485 RTU 远程设定(LC06H)
07 上下限报警
   数字电流检测器LC46可以显示电流,上下限报警电流单独设置。
08        蜂鸣器报警
蜂鸣器和电流检测器一体封装,超过设定值则报警(LC00B)
09        其它模拟量输出功能(4-20ma  0-5V )脉冲输出功能  485 输出功能
10        电流指示功能
可实现线路有电流LED灯点亮,也可以线路电流大于某个值LED灯点亮。有一体和分体多种配置。
电流从AC1ma 到200A多个电流等级 过孔尺寸。
11        检测电流类型包括交流、直流、微波、中高频等
12        可以实现高速响应,最快10ms 。

uyuway 发表于 2021-2-15 11:35:01
电流检测器分类
1 电流类型: 检测对象电流来分为 交流电流检测器、直流检测器。交流检测器只能检测交流电流,直流检测器用于检测直流电流,但是有的可以检测交流。
2 工作电源: 分为无源,有源。无源:不需要外接电源,一般2条线 内部是无源触点,只有接通和断开,不输出任何电流电压。有源:需要外接供电,如果无供电则不能工作。
3 检测方式: 过孔检测,检测导线从检测器中心孔穿过(注意直流有方向,交流无方向)。串联式检测,检测对象需要串联到检测器电流输入端。还有贴合式检测,检测器贴到导线表面。