电压互感器VV接线正确与错误的接法

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2021-4-7 07:49:34 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
6kV或10kV供电系统中,用两个单相电压互感器组成V/V接法,可节省一个电压互感器,降低PT柜的造价,V/V接法只能测三相线电压,不能测单相电压和零序电压。
由于V/V接法,提供的功能有限,所以这种接法只用于小型的高压配电室。两个单相电压互感器V/V接法的电路图如下图所示。V/V接法.一次侧没有接地点。如果接在两个单相电压互感器的连接点,则相当于V相接地。这是危险的。电压互感器铁芯一定要接地。电压互感器接地端子是铁心接地端子。
铁芯接地的目的是保护性接地。当高压侧线圈绝缘损坏,对铁芯漏电时,如果铁芯接地,就会形成接地电流,继电保护系统动作跳闸。V/V接法二次侧公共连接点(V相)接地的目的是,一旦二次侧线路或元件接地,那么就会与接地点形成短路回路。短路电流会熔断故障相的熔断器。电压互感器二次侧线圈不允许短路电流长时间通过。否则,会烧坏电压互感器。
可是如何区分正确与错误的电压互感器V/V接呢,如图所示,电压互感器V/V接线正确与错误的接法:
电压互感器VV接线正确与错误的接法
图1、图2是正确的电压互感器V/V接法,但图3是VΛ接法,AB、CB两相电压反向了180°,所以V变成v后,反相成对顶状态。所以图3不是电压互感器V/V接法。