一台装取料操作机,采用S7-315PN/DP系列的 plc, 变频器采用G120,故障现象是小车后退超过限位开关,超过极限位置-580mm,显示小车进退编码器需要校正的报警。此时操作控制按钮,小车却无法进退,当时没有遵循由简到繁的维修步骤,而是先联机plc直接查找小车进退的条件,由于联锁的条件很多,结果查了很长时间,也没能锁定故障原因。同事用 万用表测量有一个保险断开了,顺着图纸发现保险正是操作按钮箱的控制 电源,如果按照正常的流程,首先监控没有按钮的输入信号,分分钟中就可以搞定的故障,真是糗**了! 不曾想更换保险只是此次万里长征的第一步!控制小车进退的变频器出现F1611、或者F30600报警,打开G120说明书,找到故障说明是安全stop A,与安全逻辑控制有关,每次必须断电才可以消除报警。检查电机编码器、刹车等都没有异常,分析是小车后退到极限位置机械卡死,用叉车在刹车松开的同时将小车顶出后限位,检查发现两个导向轮损坏,松开左侧的导向轮,测试小车进退时,仍然会出现F1611、或者F30600报警。维修过程中又发现小车光电测距 传感器有时没有显示,哦,这是是导致小车退过头的根本原因! 更换一个编码器,然后再将右侧导向轮也松开,进退小车终于不报警了。由于有重要的工件需要送进加热炉升温,然后在规定的工艺时间内从炉内取出,转移到淬火槽淬火,整个过程中不能出现任何意外停机的故障。所以连续运行测试一下午,没有再出现F1611、或者F30600报警。终于可以松口气了! |