电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 1436|回复: 2
打印 上一主题 下一主题

[求助帖] 电柜加漏保

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2022-2-21 15:45:19 来自手机 | 显示全部楼层 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
智能仓储物流线用到很多电机,然后每个分柜都装有变频器,变频器一般不经过漏保,设备的电柜主电过了客户的漏保,前面出现过客户哪边跳闸,客户要求每个分柜必须加漏保,前面试过100MA和300MA的漏保,100MA直接合不上闸,300MA合上没一会就跳了,有什么好的办法,请指教一下

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-4-28 10:43

Powered by © 2011-2022 www.shop-samurai.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表