交流接触器发出滴答响声,换的是新的正泰的,换了几个都是这样,什么原因

回复

使用道具 举报

推荐
发表于 2013-7-24 19:19:19 来自手机 | 只看该作者
不对啊!没有注意接触器的线圈上标识吧,235v是哪个级别?可能是380的接触器,控制回路有又是220的,吸引力不够啊。还有可能就是控制回路用零线接触不良(各种旋钮没有到位,接头松动)断断续续的供电,

回复 支持 反对

使用道具 举报

推荐
发表于 2013-7-25 06:43:36 | 只看该作者
这个种接触器不分220 380 的 都基本通用,主要检查控制接触器的控制电路,按我个人经验,肯定是控制接触器火线哪里有松动或线路似断非断。用心屡屡一定能找到,我经常遇到你说的情况

回复 支持 反对

使用道具 举报

推荐
发表于 2013-8-8 20:27:12 | 只看该作者
隔岸观火ご 发表于 2013-8-4 21:34
控制线路的问题 仔细检查一下 我有一次就遇到过 ,结果是到常闭按钮的控制线断了 又挨着触点就是这样断断续 ...

常闭上的电源线有损坏么

回复 支持 反对

使用道具 举报

沙发
发表于 2013-7-21 12:14:32 | 只看该作者
线圈电压等级对吗?市电电压正常吗?

回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2013-7-21 12:18:54 | 只看该作者
还有接触器的质量

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2013-7-21 18:30:52 | 只看该作者
先看线圈电压与你控制回路匹配不。还有就是接触器一直处于吸合放开吸合放开。

回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
 楼主| 发表于 2013-7-22 19:33:02 | 只看该作者
线圈电压为235伏左右,好几处的接触器都是一阵一阵地发出嘀嗒声,换新的还是那样,

回复 支持 反对

使用道具 举报

8#
发表于 2013-7-25 06:45:14 | 只看该作者
就冲你说的换上其他的和正泰的都是一个结果,就能排除不是接触器的事  好好检查接触器控制线,相信俺

回复 支持 反对

使用道具 举报

9#
发表于 2013-8-4 21:34:57 | 只看该作者
控制线路的问题 仔细检查一下 我有一次就遇到过 ,结果是到常闭按钮的控制线断了 又挨着触点就是这样断断续续劈啪啪的

回复 支持 反对

使用道具 举报

11#
发表于 2013-8-26 09:13:56 来自手机 | 只看该作者
x我也遇到过,用螺丝刀压住接触器触点就不响了是线圈电压不够吸合不住

回复 支持 反对

使用道具 举报

12#
发表于 2013-8-28 22:04:56 | 只看该作者
是的,就是这个原因