正反转没有问题,当星转三角的时候, 1即使KT1-1断开,也断不开KM4线圈,因为有KM4的常开触头自保,电机还是星运行,,,,, 2即使KM4线圈死电,它的常闭回位,即使KT1-2闭合,KM3 |
华师151 发表于 2013-12-4 21:44 对头,华太师也是明白人!只要是做过继电控制的人都该看得出问题所在。 |
分析的很透彻。 |
学习下,看上去有点复杂的呢 |
把KT1-1和KM3换个位置会不会好点 |
其实这个图设计不合理,还可以优化一下. |
学习了,我一般接交流接触器都是实物对照接的 |
KM4常开触点取消,把KT1-1取代KM3常闭点处就可以了.:) |
KM4去掉 KT与KM2常开连接 KM4到KM3去掉 |
电工学习网 ( )