电工学习网

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

这个电路图纸有问题

查看数: 16272 | 评论数: 15 | 收藏 2
关灯 | 提示:支持键盘翻页<-左 右->
    组图打开中,请稍候......
发布时间: 2013-11-30 19:10

正文摘要:

无意中,在论坛里面见到这个图纸,仔细推敲一下,发觉有问题,希望发这个图纸的同行也能够注意到。看看下载记录也有十几次的,如果被同行朋友们应用了就有麻烦哦。问题1  KM4的自保不该有,问题2 KM三角的 ...

回复

吴师 发表于 2013-11-30 19:20:47
正反转没有问题,当星转三角的时候,
1即使KT1-1断开,也断不开KM4线圈,因为有KM4的常开触头自保,电机还是星运行,,,,,
2即使KM4线圈死电,它的常闭回位,即使KT1-2闭合,KM3

吴师 发表于 2013-11-30 21:14:08
km3吸合是靠时间继电器kt1-2接通的,但是上面的kt线圈已经失电,还能保证常时间的kt1-2接通么?所以在它下面该并联km3的常开触头。

点评

学习学习,赞一个。。。  发表于 2018-3-25 14:36

吴师 发表于 2013-12-5 21:11:26
华师151 发表于 2013-12-4 21:44
对头

对头,华太师也是明白人!只要是做过继电控制的人都该看得出问题所在。

郝德兆 发表于 2019-11-28 12:12:59
分析的很透彻。

mylina 发表于 2019-11-24 11:14:21
学习下,看上去有点复杂的呢

mrc1990 发表于 2018-2-10 09:54:55
把KT1-1和KM3换个位置会不会好点

阿董 发表于 2014-10-12 13:33:34
在原来的图纸上优化了一下,应该可行.

20141012_091921.jpg (2.87 MB, 下载次数: 257)

20141012_091921.jpg

阿董 发表于 2014-10-12 08:45:04
其实这个图设计不合理,还可以优化一下.

290877792 发表于 2014-10-11 18:45:43
学习了,我一般接交流接触器都是实物对照接的

阿董 发表于 2014-10-11 14:51:42
KM4常开触点取消,把KT1-1取代KM3常闭点处就可以了.:)

374931398 发表于 2014-10-3 08:19:57
:lol:lol:lol:lol:lol:lol:lol:lol:lol:lol:lol:lol:lol

搜狗截图14年10月03日0813_1.png (130.54 KB, 下载次数: 585)

搜狗截图14年10月03日0813_1.png

374931398 发表于 2014-9-26 10:05:41
把KM4的常开触点及KM3常闭触点取消,在原来KM3常闭触点位置改KT1的1-1常闭触点就可以了。

点评

学习学习,赞一个。。。  发表于 2018-3-25 14:45

华师151 发表于 2013-12-6 20:01:06
吴师 发表于 2013-12-5 21:11
对头,华太师也是明白人!只要是做过继电控制的人都该看得出问题所在。

向你学习

youxin0810 发表于 2013-12-5 15:23:47
KM4去掉 KT与KM2常开连接  KM4到KM3去掉

电工学习网 ( )

GMT+8, 2023-12-18 17:19

Powered by © 2011-2022 www.shop-samurai.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表