liangyan 发表于 2014-3-9 12:02 我是按书上算的12KW的三相电热设备应该是18A左右,那么配25A的是不是行,4平方铜线理论上可承受30 个电流。 ...
1911828755 发表于 2014-3-19 00:57 32A漏保,4平方线可以本人装过
14206937 发表于 2014-3-19 10:31 理论上讲是可以的,但要考虑到开关和线缆有可能不达标,建议换稍微大一点的,我厂工程师就遇到过线不达标结 ...