这个很简单的呀!上半部分的接触器后端的两个端子是线圈,前端四组端子左边三组是接触器的主触头,是接三相的,最右边那组是接触器自带的常开辅助触头,所以最左变那一相电从主触头又并了一根线接到后面的线圈上。两个接触器是380V的接触器,左边的是逆接触器。右边的是顺接触器。以顺启动为例,按下按钮,最右边那一相电经过停止按钮,再经过顺启动按钮,再经过逆接触器增加的常闭辅助触头(也就是白色的F4-11),回到顺接触器线圈的另一端。所以线圈得到两相电吸合,那么增加的常闭辅助触头断开,确保了此时逆启动无效,这就是互锁,而线圈自带的常开触头是并在顺启动按钮两端的,所以此时吸合就保证了按钮放手顺接触器线圈仍得电,这就是自锁。逆启动也类似,所以两个启动之间的切换要先按停止按钮。
下半部分的图是点动,所以不需要自锁,所以也就不需要常开辅助触头,因此接触器主触头右边的那组自带的辅助触头是常闭触头,不需要增加辅助触头,其他都与上半部分一样。 |
|