返回首页
立即注册 登录

电工学习网

结果: 找到 “漏电开关” 相关内容 238 个

  • 漏电开关的基本工作原理

    1 个回复 - 3797 次查看

    漏电断路器中有一个部件—环形线圈,相线(L)和零线(N)一起穿过这个线圈,正常使用时,因为 L与 N中的电流大小相等,方向相反,所以穿过环形线圈电流为零。当发生漏电时,N线中的电流IN会小于L线中的电流IL,当( ...

    2017-10-24 11:11 - admin - 电工基础知识

  • 漏电开关没接负载会跳闸是什么原因

    2 个回复 - 23392 次查看

    微信用户求助:漏电开关没接负载会跳闸是什么原因 1、漏电保护器正常跳闸:如果额定漏电动作电流为30MA的漏电开关,其负载中存在25MA以上的漏电电流,漏电开关就会跳闸。由于25MA的电流流过人体是安全的,不会发 ...

    2017-10-5 08:44 - admin - 问题互帮

  • 家里漏电开关不跳闸 出线冒烟是因为什么

    1 个回复 - 6234 次查看

    微信用户求助:家里漏电开关不跳闸 出线冒烟是因为什么 家用漏电开关冒烟了,不跳闸是因为漏电开关已经来不及跳闸烧坏了。 1,漏电保护开关的动作原理是:在一个铁芯上有两个组:一个输入电流绕组和一个输出电流绕 ...

    2017-9-2 10:58 - admin - 问题互帮

  • 家里装漏电开关还是空气开关好?

    2 个回复 - 4636 次查看

    微信用户求助:家里装漏电开关还是空气开关好? 漏电开关也就是就当电器设备漏电时外壳带电与pE线(也就是地线)相上碰或直接与大地联接时就会断开,空气开关就是当用电超过它的负载时空开会断开,比如说正常负载时突 ...

    2017-8-23 07:36 - admin - 问题互帮

  • 漏电开关能不能代替空气开关

    2 个回复 - 6221 次查看

    微信用户求助:漏电开关能不能代替空气开关 漏电保护器和空气开关前者是在火线有电流而零线没电流时动作,主要是用来防止人身触电的,而后者是在用电器或线路发生故障时电流超过空开的额定电流时动作,是防止用电器 ...

    2017-7-27 17:06 - admin - 问题互帮

  • 漏电开关跳闸,分的开关不跳请教?

    21 个回复 - 25829 次查看

    朋友一个排挡电源开关跳闸,总是跳物业4级总开关160A漏电500ma(控制5家店铺总开关断路器),分闸4级100A漏电50ma不跳闸,总体布置情况是,物业160A总开关通过分闸断路器控制店内AB两个配电柜分闸4级100A漏电50ma,A ...

    2017-6-30 09:09 - maoxinqiao - 问题互帮

  • 一个奇怪的故障(漏电开关跳闸)

    2 个回复 - 3144 次查看

    一个办公室的32A漏电开关跳漏电了,是供给插座与一个空调的,每次跳闸隔几天又跳闸,出现了三次,今天才找到问题,其实漏电是最不好查的,一直用钳形表测空调漏电电流(怀疑对象),也没发现跳闸,就是他们接着说有 ...

    2017-7-24 20:56 - 简·单 - 问题互帮

  • 漏电开关的大小如何选择确定

    1 个回复 - 10064 次查看

    微信用户求助:漏电开关的大小如何选择确定   家用漏电开关的大小必须与电源线线径的粗细及电器总工作电流相匹配才对。一般10——60A。用功率/电压就等于电流。比如用电器总功率4KW,那么4000/220=18A。 要求漏 ...

    2017-7-10 16:27 - admin - 问题互帮

  • 漏电开关

    4 个回复 - 3095 次查看

    之前用很久一直正常的,后来漏电开关就跳了丶漏电开关输出只接0线就跳输出火线没接,什么问题?

    2017-7-8 04:40 - 谭杰 - 问题互帮

  • 漏电开关接线方式怎么接线

    3 个回复 - 11617 次查看

    漏电开关接线时上面接进线,下面接出线,注意相线(俗称火线)和零线的位置不要接错,看漏电开关开关上面的标记,如果没有标记就左边接相线,右边接零线。特别要注意的是用电设备取的零线不能一部分取自漏电开关的上 ...

    2013-5-31 07:49 - admin - 电工基础知识

  • 漏电开关跳闸如何检修?

    2 个回复 - 3221 次查看

    微信用户求助:漏电开关跳闸如何检修? 修跳闸,我觉得工具很重要,首先要先确定是短路故障,还是漏电故障,还是开关超负荷,要选用相应的仪表,有的朋友一个万用表跑到黑,我个人觉得那样不可取,还有的直接零火对 ...

    2017-6-28 14:32 - admin - 问题互帮

  • 什么样的漏电开关防护才更全面些?

    1 个回复 - 3305 次查看

    选购合乎标准的漏电开关最全面 1、符合国家技术标准 目前市面上销售的漏电保护器可谓是鱼龙混杂,产品质量好坏不一,我们在选购的时候,一定要注意该产品是否通过国家标准GB6829-86《漏电电流动作保护器》,这个 ...

    2017-6-11 18:00 - admin - 问题互帮

  • C63漏电开关动作电流多大

    1 个回复 - 9619 次查看

    微信用户求助:C63漏电开关动作电流多大   GB50054-2011《低压配电设计规范》第6.3.3条中规定,过负荷保护电器的动作特性,应符合下列公式的要求:   IB≤In≤Iz (6.3.3-1)   I2≤1.45Iz (6.3.3-2)   式 ...

    2017-5-29 15:50 - admin - 问题互帮

  • 漏电开关阶段性跳闸

    5 个回复 - 3612 次查看

    第一次漏电开关跳闸间隔一周,第二次跳间隔二天,第三次两个小时。每次跳闸,空开都关掉,漏电开关也合不上,需要等几个小时才能合上。请求帮助,谢谢!(之前已换过新的漏电保护,这样的问题依然存在)

    2017-5-17 09:05 - homenote666 - 问题互帮

  • 如何选择漏电开关大小

    2 个回复 - 5425 次查看

      目前市场上适合家庭生活用电的单相漏电断路器,从保护功能来说,大致有漏电保护专用、漏电保护和过电流保护兼用及漏电、过电流、短路保护兼用三种产品。漏电断路器的额定电流主要有6、10、16、20、40、63、100、 ...

    2017-4-30 15:43 - admin - 电气工程

  • 漏电开关跳闸怎么办?漏电开关跳闸检查处理方法

    0 个回复 - 5930 次查看

    如若合闸,漏电开关就断开,这类属火线漏电,检查方法如下: 判断是否线路漏电的方法 首先将所有的分开关全部断开,然后合上总闸,接着依次闭合分开关,这时如果哪路有问题,漏电开关就会断开。 判别是否电器 ...

    2017-2-27 08:30 - admin - 维修经验技巧交流

  • 3相漏电开关可以作单相用吗?

    1 个回复 - 28460 次查看

    不可!因为“三相漏电开关”的出线是三条火线,如果用单相电,必须外引零线作为回路用,但三相漏电开关会出现误动作。 3p漏电开关不可以当单相使用,因为3P漏电保护器用于三相对称负载,如果使用就会使漏电保护器跳 ...

    2017-5-5 15:25 - admin - 问题互帮

  • 漏电开关能缺相保护吗

    6 个回复 - 10540 次查看

    微信用户求助:漏电开关能缺相保护吗 漏电保护装置是不能用于过载 过压 欠压和缺相保护的,但现在市场出售的600A以下的漏电开关可以集成过载、短路和欠压(或者是过压,但用的很少)保护,缺相保护一般的是有单独的 ...

    2017-1-14 07:17 - admin - 问题互帮

  • 漏电开关时,零线必须经过漏电开关

    1 个回复 - 4435 次查看

    零线没经过漏电开关时,用电就只能用380VS的用电器。如果需要用220V的用电器,就需要把零线经过漏电开关链接起来。

    2017-4-20 07:01 - zx3520285 - 问题互帮

  • 漏电开关的容量少于断路器,这样会跳闸吗

    7 个回复 - 6900 次查看

    因为:当时线路重新整改,将原有的全部利旧 条件:1个漏电开关的容量只有C20,1个断路器有C40、而且还需要分别控制两路设备,一个是控制灯,一路是要控制插座,只好先这样接法,等买回来新的漏电开关和断路器才重新 ...

    2017-4-8 00:41 - jeantom - 电工基础知识

  • 漏电开关的选择

    0 个回复 - 2355 次查看

    家用漏电断路器选购技巧 1、符合国家技术标准 目前市面上销售的漏电保护器可谓是鱼龙混杂,产品质量好坏不一,我们在选购的时候,一定要注意该产品是否通过国家标准GB6829-86《漏电电流动作保护器》,这个参数可以 ...

    2017-4-8 20:46 - admin - 综合交流

  • 怎么判断空气开关是漏电开关还是断路器

    1 个回复 - 8011 次查看

    微信用户求助:怎么判断空气开关是漏电开关还是断路器 判断空气开关是漏电开关还是断路器可从型号上判断。 漏电开关型号有带有LE。漏电开关上会标注漏电动作电流值,如30mA。50MA, 还有漏电动作试验按钮。 断路 ...

    2017-3-30 09:36 - admin - 问题互帮

||电工学习网 ( )

GMT+8, 2023-5-12 03:42

Powered by © 2011-2017 www.shop-samurai.com 版权所有 免责声明 联系我们

这里是电工学习网—这里可以学习电工技术 电工基础知识—这里是电工之家

栏目导航:电脑论坛 | 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程