电缆出配电柜要不要算预留? ●电缆进出配电柜都要预留一定余量的长度。既要便于今后的维修,也要注意不影响安全美观。 ●在电源进来配电柜的外部预留一定长度在墙外,便于维修电工临时有事需要抢修好移动。也不 ...
本人装修一火锅店,2000平米左右,主电缆4*240铝电缆,配电柜双电源为400A,单体800w电磁炉76台,5匹空调25台(最大输入电流12A,最大输入功率6800w),10台按摩椅,厨房预留20kw,灯光其它预留20kw!剩下的桌子都用天然燃气!发 ...
380办公室用电大概是50千瓦150米左右 需要配多大的电缆
各位大侠,有没有70平方以上的电缆进线,或者140千瓦以上的线路的配电箱内部实物图,想要学习一下配电箱内部的开关设置,比如总开关,隔离开关,漏电保护等。 或者功率相当的中央空调配置的配电箱接线图。 谢谢!
380的电压 100安的闸 需要用多大的电缆才配套 公司的分线总开关是100安的闸需要用多大平方的线才匹配
2019-9-18 18:54 - 82136100jia - 问题互帮
电缆桥架应尽可能在建筑物、构筑物(如墙柱梁、楼板等)上安装。 电缆桥架的总平面布置应做到距离最短又满足施工安装、电缆敷 设的要求。 梯架或有孔托盘水平敷设时距地高度不低于2.5m;线槽、无孔托 盘距地高度不低 ...
各位大神 小弟初来咋到,工作需要了解高压电缆的附件,麻烦各位如果有相关资料的话,可否提供我学习下,不甚感激。
电(线)缆工作电流计算公式: 单相 I=P÷(U×cosΦ) P-功率(W);U-电压(220V);cosΦ-功率因素(0.8);I-相线电流(A) 三相 I=P÷(U×1.732×cosΦ) P-功率(W);U-电压(380V);cosΦ-功率因素(0.8);I-相线电流(A) 一 ...
用数字万用表判断电线电缆断点的方法:当电缆或电缆的内部出现断线故障时,由于外部绝缘皮的包裹, 使断线的确切位置不易确定。用数字万用表可以将这一难题轻松搞定。具体方法:把有断点的电线(电缆)一端接在220V市 ...
龚坚刚主编的《高压电力电缆载流量参考手册》数据来源于国网浙江省电力公司和上海电缆研究所联合开展的电线电缆载流量专题研究项目成果。在本手册中,高压电力电缆类型规格考虑了我国输配电线路常用类型规格,并结 ...
电力电缆截面的选择应遵照以下原则: (1)电缆的额定电压要大于或等于安装点供电系统的额定电压; (2)电缆持续容许电流应等于或大于供电负载的最大持续电流; (3)线芯截面要满足供电系统短路时的稳定性的要求; ( ...
假如电缆的外径为10mm,则 这个电缆允许弯曲半径为15*10=150mm。就是说电缆弯曲时(转弯处)是一个弧形弯,这个半径要大于 等于150mm。 电缆规定最小允许弯曲半径是为了使电缆工作时在不受损伤或不明显降低寿命,并 ...
根据以下材料回答下题: 某垃圾电厂建设2台50MW级发电机组,采用发电机-变压器组单元接线接入 110kV 配电装置,为了简化短路电流计算,110kV配电装置三相短路电流水平为 40kA,高压厂用电系统电压为6kV, 每台机组 ...
接地与搭接技术是防止电磁干扰、增加电子设备电磁兼容能力的重要方法之一。如果接地方法使用恰当,搭接可靠,既可减少设备产生的对外干扰,又可使设备免受外来干扰。搭接和接地的基本原则是实现低阻抗连接,最好是零 ...
临时用电各级柜之间的电缆如何选配? 答:临时用电电力电缆,必须选择符合国标系列标准的生产厂家的电缆电缆;其导线截面积按照它在线路中的最大电流选择,留有一定余量。施工单位舍得出钱的购买铜芯五芯电力电缆;不 ...
电线选细了发热,选粗了浪费,到底如何计算载流量合理选择电缆?电流在电线流动,由于电线有电阻是会发热的,温度会升高。在线路中是允许连续流过不使它过热的电流,这个电流也称之为安全电流。反之,导线过载或者导 ...
V90 伺服电缆选型(MOTION-CONNECT接线系统) 伴随着西门子新款电机的升级,西门子V90伺服系统电缆也有了新的产品订货号,V90新旧电机选型可按照下面表格对照。(是否需要选用抱闸电缆,需要依据电机是否带抱闸来确 ...
根据以下材料回答下题: 某风力发电厂,一期装设单机容量1800kW的风力发电机组27台,每台经箱式变升压到35kV,每台箱式变容量为2000kVA,每9台箱式变采用1回35kV集电线路送至风电场升压站35kV母线,再经升压变压器 ...
微信用户求助:25的电缆用多大线鼻子 25平方铜电缆当然用25平方的线鼻子了。 购买线鼻子注意两点。一是螺丝孔要与接线桩头螺丝匹配。二是夹线洞要能把电缆线顺利塞进去。如果购买开口式的就方便些,只是做的时候注 ...
微信用户求助:70电缆用多大的铜鼻子 按规格来说应该用70的铜鼻子,但有些电缆厂家经过各个部门的“剥削”电缆已经没有70那么大了。小一点的铜鼻也能用。
微信用户求助:35平电缆要多大铜线鼻子 35平方毫米的电缆用标有“35”的线鼻子 线鼻子上都写了字,不同的数字表示可以接多大截面积的电缆。 导线是塞在线鼻子的孔里,再用工具夹紧。 线鼻子上的孔是接在接 ...
微信用户求助:50平方电缆用多大的铜线鼻子 国标50的铜线用50的线鼻子。只是由于市场上假冒伪劣产品很多,一些非标电缆截面积达不到国家标准,造成线鼻子过大。如果线鼻子大了,使用中可以加一些铜丝将线鼻子装满再 ...
||电工学习网 ( )
GMT+8, 2023-3-29 14:18