微信用户求助:距离电源750米,终端功率3KW选多大电缆?220V电源? 根据国家标准,220V线路末端最大允许偏差为标准电压的-10%,也就是220*10%=22V。如果电源端电压为230V,那么线路最高允许损失的电压为32V。根据欧 ...
一、电缆头按制作安装材料又可分为热缩式(目前最常用的一种)、干包式和环氧树脂浇注式 现在的70mm2以上电缆普遍采用热缩式,其实就是用到热缩头,一个热缩头在几十元到上百元不等,就是所谓的“手套”形状像手套一 ...
《110kV及以下电力电缆常用附件安装实用手册》是根据《国家电网公司生产技能人员职业能力培训规范》和《电力行业职业技能鉴定指导书·电力电缆》对技能培训的要求,结合我国目前电力电缆生产工作实际进行编写的。全 ...
《10kV电力电缆接头安装图集》讲授了电力电缆基础知识,包括电力电缆的作用和特点、发展概况、电压等级、种类,交联聚乙烯绝缘电力电缆的结构、型号和应用场合,电力电缆的产品命名及代号、材料及电力电缆附件基础 ...
240平方铜芯电缆载流量为408A。 查《电气工程常用数据速查手册》,240平方的交联聚乙烯绝缘电缆载流量为408A(三芯)。 电缆的载流量与电缆长度、电缆芯数、电缆敷设形式以及电缆的使用环境温度有关。《电气工程 ...
1、300KW总功率的三相五线配电系统中,需要300平方的铜线及800A的开关比较合适。 2、 根据功率公式P=1.732UIcosφ有: I=P/(1.732Ucosφ) =300/(1.732X0.38X0.85) =537A(按三相市电计算,功率因数zd取0.85) 3 ...
电线电缆线径大小与空气开关断路器配置大小对照表 BVV 电缆截面 mm2 -- 最大配置开关大小(A) 1.5 ----- 16 2.5 ----- 20 4 ----- 25 6 ----- 32 10 ----- 50 16 ----- 63 25 ----- 80 35 ----- 100 50 - ...
电气工程项目施工,电缆施工的工艺规范和施工要点有哪些?帮你梳理清楚了,看一看不错。一、电缆沟、电缆井施工要求 在进行电气工程项目施工的时候,也要注意一些工艺规范,其中电缆沟和电缆井的工艺规范如下:(1 ...
根据电锯铭牌上的额定电流选择电线。需要考虑电机的启动电流和运行时间。也就四要稍稍高于额定电流。电线的额定载流量根据《电工手册》可以查到。没有《电工手册》可以估算,以铝线为例。截面积10平方毫米的电线一截 ...
户外电线/电缆接头常见防水处理方式是采用自粘式防水绝缘胶带。自粘式防水绝缘胶带有很大的弹性,在拉伸以后胶带里的橡胶可以熔在一起,有效阻止接头处空隙的产生,而且当被粘物发生热胀冷缩也不容易产生空隙,广泛 ...
热缩套管的收缩比例为3:1 或4:1,只要满足这个比例,然后选择直径稍大于电缆直径的热缩套管就可以。 热缩管的作用主要有三个方面:一、绝缘作用:以往使用绝缘包布包扎电缆时,需要缠绕至少十层以上,费时费力。采 ...
100KW的电动机,按照经验计算应该是200A左右的电流,根据电缆选配标准,在不考虑线路长度而产生压降的情况下,使用95mm2的铜芯电缆足够了。但是,提问者在附加描述中给出了一个条件,线路长度为500m,这样一来不得不 ...
电力电缆各缆芯与外皮均有较大的电容。 对电力电缆绝缘电阻的测量,应首先断开电缆的电源及负荷,并经充分放电之后方可进行,而且一般应在干燥的气候条件下进行测量。 测量步骤: 1、测量前测定室内温度并检查兆 ...
电缆型号一般是指铜缆VV、YJV等型号电缆,电缆型号对应的尺寸和载流量等数据是电缆选型重要的参考标准;下面小编就来介绍下电缆型号与尺寸对照表。 一、电缆型号 电线电缆型号规格一览表 二、电缆型号与尺寸 ...
矿物绝缘电缆因其允许持续工作温度高,载流量比YJV、YJY电缆载流量高,是不是可以选小一个等级? 当然,这是有条件的,前提是单独敷设且无人触及的场所,只有在保证人员及周围环境安全的前提下才可选用较高工作温 ...
电阻率的计算公式为:ρ=RS/L。你题上铝的电阻率是错误的。铝的电阻率大概是2.83 × 10^-8 。 铜电缆线的截面越小、长度越长,线阻越大,反之越小。 R=ρ×L/S (铜电线的电阻率ρ=0.0172,L:长度,单位为米,S ...
选用“母线槽”还是“电缆”+“桥架”,你知道吗?带着这个疑问来跟着小编看看吧! 母线与电缆的比较: [*]母线可满足最大5000A额定电流;而电缆需多根并联。 [*]5000A 母线体积小,节约 ...
根据用电设备的功率,算出总功率以后,I=P/U按公式后在乘0.85的系数。导线在穿塑料管或是PVC管,算出的电流要乘上0.8的系数;导线在穿钢管的情况下,计算的电流在乘上0.9。 导线在高温的场所通过,计算的电流结果在 ...
微信用户求助:48Kw塔吊配置多大电缆 48kw380v电机用多大电缆线 答:建议选用YJV 0.6/1kV 3X95+1X50 如果距离比较长的话,还得向上靠一挡。其实你得把电机电流,电缆长度,安装方式(是直埋还是桥架安装)、使用环 ...
广义的电线电缆亦简称为电缆。狭义的电缆是指绝缘电缆。它可定义为:由下列部分组成的集合体,一根或多根绝缘线芯,以及它们各自可能具有的包覆层,总保护层及外护层。电缆亦可有附加的没有绝缘的导体。我国的电线电 ...
三相五线制,又叫TN-S供电,字母S代表N与PE分开,设备金属外壳与PE相连,设备中性点与N相连。 对于电缆的选择和敷设,国家标准《GB 50217-2007电力工程电缆设计规范》里有详细的规定。 什么是五芯电缆线 五 ...
阻燃电线的正确型号应该是ZR-阻燃剂。 电线电缆表示方法主要由型号、规格及标准编号这三个部分组成。 具体的可以参考电缆或电线表皮上的型号。带Z的一般为阻燃,带N的为耐火。辐照阻燃电线看起来要比普通电线密实 ...
||电工学习网 ( )
GMT+8, 2023-5-13 13:07