把万用表调至750V交流电压档,测试火线零线时电压为230V左右,零线地线之间无电压,火线地线之间电压低于220V,一般在190V左右。
火线对地线的电压一般在十几V到110V左右。如此可以确定地线。
然后表笔一头接大地(一定要是水泥地,或者接金属暖气管、金属窗子什么的,与大地直接相连的金属物体),另一端测量,电压最高的的就是火线了。另外一根就是零线。
如果有其他插座,可以参考。一般一般左孔为零N,右孔为火L。你一个表笔接左孔,另一表笔量两根线,有220V电压的是火线。你对照测一下就能确定了(前提是你之前接的零火正确)。
量的时候注意安全,不要用手碰到,注意不要搭线。关于手握黑表笔的金属部分的安全问题,由于万用表的电压档有很高的电阻分压,是不会超过人体的安全电流的,再加上鞋子与地的接地电阻,是很安全的。注意档位别搞错了就行。
区分零线与地线:地线在安装时要求使用黄/绿双色线,所以从线的颜色上就可以区分。余下的就是0线。
另类情况:有些家装者为了省事或材料不够,安装的线路时,三根线会使用同种颜色的线,这样通过颜色就很难区分。火线易测出,零线、地线难以区分。一般情况下,零线与火线构成回路后回到变压器零序端,并在供电变压器处接地,所以在远端对地测量零线会有一定的线路电压降,所以可测出一个较低的电压,而地线是通过楼房的接地体直接接地,对地测量应该没有电压。这样可以区分出零线和地线。但这种方法一般不可靠,因为当有别的用户错将地线当零线用了,地线可能产生电压,有时电压可能比零线要高,这与接地电阻有关。
对于进线端安装了带漏电保护断路器的开关,情况就好办了,只要火线与零线接上负载,就可以正常工作。火线与地线接上负载,漏电保护断路器就会立马跳闸。从而区分零线与地线很容易。
在供电处无漏电保护开关的情况下查找,也是一种常规的查找方法:断开电源,将火线与零线短接,在需要区分火线、零线、地线处测量电阻,两根短路的线即是火线与零线,余下的是地线。恢复线路送电后,与地线电压高的是火线。
|
|