三菱变频器的设定参数多,每个参数均有一定的选择范围,使用中常常遇到因个别参数设置不当,导致变频器不能正常工作的现象。
三菱变频器控制方式:即速度控制、转距控制、PID控制或其他方式。采取控制方式后,一般要根据控制精度,需要进行静态或动态辨识。
三菱变频器最低运行频率:即电机运行的最小转速,电机在低转速下运行时,其散热性能很差,电机长时间运行在低转速下,会导致电机烧毁。而且低速时,其电缆中的电流也会增大,也会导致电缆发热。
三菱变频器最高运行频率:一般的三菱变频器最大频率到60Hz,有的甚至到400Hz,高频率将使电机高速运转,这对普通电机来说,其轴承不能长时间的超额定转速运行,电机的转子是否能承受这样的离心力。
三菱变频器载波频率:载波频率设置的越高其高次谐波分量越大,这和电缆的长度,电机发热,电缆发热三菱变频器发热等因素是密切相关的。
三菱变频器在参数中设定电机的功率、电流、电压、转速、最大频率,这些参数可以从电机铭牌中直接得到。
三菱变频器跳频:在某个频率点上,有可能会发生共振现象,特别在整个装置比较高时;在控制压缩机时,要避免压缩机的喘振点。三菱变频器功能参数:
CD000:显示选择。=1:频率;=2输出电流;=3转速;=4负载率(%)=5输出电压;=6压力值;=7无单位显示。
CD001:运转指令选择、=1通过操作面板运转;=2通过外部端子;=3通过通信功能。(001=2;控制端子FR、RR输入信号有效。其它控制端子输入与001的数据无关,一直有效。)
002:1速频率投定方法的选择、=1从操作面板上设定;=2利用VRF1端子输入的模拟信号进行设定(0~5V);=3利用VRF1端子输入的模拟信号进行设定(0~10V或电位器); =4利用VRF2端子输入的模拟信号进行设定(0~5V);=5利用VRF2端子输入输入的模拟信号进行设定(0~10V或电位器);=6利用IRF端子输入的模拟信号进行设定(4~20mA);=利用7VRF1端子和VRF2端子输入法的模拟信号的相加值进行设定(VRF1+VRF2);=8(VRF1-VRF2);=9(VRF2-VRF1);=10(VRF1+IRF);=11(VRF1-IRF);=12(IRF-VRF1);=13端子台步进设定、(AD2端子用作设定频率上升,AD3端子用作设定频率下降);=14通信功能设定;=15BINARY设定(选择功能);=16BCD设定(选择功能)。
003V/F曲线设定、=1直线V/F(恒转矩负载用);=2平方率降低V/F(弱);=3平方率降低V/F(强)。
004转矩补偿=0-20%。
005基准电压。
006基准频率。
007上限频率。
008下限频率。
009起动方式、=1从起动频率起动、=2转速跟踪起动、=3直流制动后从起动频率起动。
010起动频率、为变频器开始起动的频率,设定频率小于起动频率时,变频器不会运转。
011开始运转频率、该频率是决定变频器是否运转的频率值,=(0-20Hz)。
012起动延迟时间。
013制动方式、=1减速停止;=2减速+直流制动停止;=3空转停止。
014直流制动开始频率、=(0、5~20Hz)。
015直流制动时间、=(0、1~10S)。
016直流制动力、=(1~10,1步进)。
017加减速曲线。 |
|