电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 7010|回复: 5
打印 上一主题 下一主题

一种简单有效判断电动机星三角切换是否成功的方法

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2019-5-12 09:10:44 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
做技术支持工程师,难免会被用户手机轰炸,有时候问题又急又不好处理。就像上个周末,天气不错,正想着要不要出去打打羽毛球放松一下紧张了一周的心情, 电话响了,一看,是熟悉的王工,肯定是他在现场又遇到麻烦了,不必客套,直入主题,
“有啥事,说吧”
“问你个问题?”
“问吧。”
“我这现场有5台西门子1LE0电机,380V , 75kw的,都是用同样的工况,同样的启动方式,有一台有时候发热好严重,明显比另外四台热,都烫手了,但是有时又不烫手,这都已经一个多月了,我是不是可以把这台电机直接报修了,反正还在保内。”
“先等一下,你这是啥启动方式?”
“星三角,最简单的了,不是软启也不是变频,所以不存在参数设置不当的问题。”
“用在什么场合?”
“恒压供水。”
“确定星三角回路不会有问题?”
“你这话说的,我都干电气干了18年了,一个星三角还是有把握的。首先五台的回路都是一样的,而且我也听到接触器的咔哒声了,所以星三角肯定切换成功了。”
“会不会堵转了?”
“应该不会,水压正常,而且也没堵转的理由呀,我还是怀疑电机本身哪里出问题了。”
“电机转速正常么?”
“这个看不见,都封到管道里了。哎呀别问了,我报修了。”
“你先别报,如果真是电机有问题,应该一直很烫手,而不会时冷时热,我还是先来确认一下外围电路是否有问题再说吧。”

    来到设备现场,经过仔细勘察后,我和王工商量到:“要不我们再启动几次看看,我用最直观的方法判断下,到底星三角切换成功没有。”“什么最直观的方法,不就是看接触器是否吸合了么?”“你这柜子里这么多接触器,劈里啪啦乱响,你听得过来?看得过来?”“我就盯着那几个关键的看。”“那你能保证接触器一定是好的,不会粘连?”“我这可是新换的接触器,应该不会粘连。”“那我还是新电机呢。”“那你说怎么办,本来想看下电机转速,电机轴也被封住了,拆开外壳太麻烦了。”“不用这么麻烦,我来告诉你一个简单办法,绝对准确管用!”“那好吧,看看你有啥办法。”
    说干就干,我们打开电机的端盖, 根据电动机端盖上的端子示意图 (见下图),
一种简单有效判断电动机星三角切换是否成功的方法
我对王工说到:“在星三角切换中,当电动机先工作在星形接法时,选取U1,V1,W1中的任一点,比如说 V1,用万用表的交流电压档测量V1与U2之间的电压,如果整个星三角切换工作正常,则V1与U2之间的电压应该由交流220V在某个时间点(星三角切换完成)变为0V,如切换失败,则V1与U2之间的电压恒为220V;或者测量W2,U2,V2中任意两点的电压,如如果整个星三角切换工作正常,则这任意两点之间的电压应该由0V在某个时间点(星三角切换完成)变为交流380V,如果切换失败,则任两点之间的电压恒为0V。既然是星三角切换 ,也就是说通过外部回路实现电动机由最初的星形接法转换成正常工作的三角形接法,用万用表测量相关端子的电压才是最直观而有说服力的办法!”
    王工半信半疑地地进行了星三角启动,第一次一切正常,可是第二次启动,我们就发现确实星三角切换失败,所测量两点V1,U2之间的电压恒为380V,这下他也愣住了,怎么就没切换过来呢?接触器触点粘连?线圈吸合不住了?这就得一个一个排查了,但是可以肯定的是:多次的启动中,确实存在启动失败,星三角切换没完成的情况。
“那为什么切换失败了,电机还能工作呢,不是应该转不动了么?”王工疑惑地问到,“这就得从你的负载类型和电机本身的机械特性谈起了,你先把线路查一下,咱们回头再聊这个问题。”“好勒”。
看着差点“背锅”的电机,我不禁点了点头,还是要相信西门子的质量呀……
一种简单有效判断电动机星三角切换是否成功的方法
来源:西门子工业技术论坛

回复

使用道具 举报

沙发
 楼主| 发表于 2019-5-12 09:10:58 | 只看该作者
大家知道,传统的星角启动采用继电器控制。后来随之PLC等控制器的应用,多数控制开始由程序控制。我以前一个同事很好地写出了星角控制程序,可以正常启动、切换及停止。后来一天一个偶然的机会,当设备正在运行时,另外一个人过来按了下启动按钮,然后就短路了,电机倒没烧掉,但是接触器报废了。原来在正常的启停操作中,星启动的两个接触器吸合,延时后星接触器断开,角接触器参与运行。当在正常运行时,主接触器和角接触器已经吸合,这时再按下启动按钮,结果是三个接触器一起吸合,然后短路就发生了。

回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
 楼主| 发表于 2019-5-12 09:11:31 | 只看该作者
星三角转换最简单办法,将主电路电源切断,给控制电源通电,启动看接触器动作情况有没有问题,前提条件你要知道星三角启动一般三个接触器,每一个接触器的作用要清楚,如果没有问题,正常转换说明控制电路是没有问题的,在动作的接触器上端头合适的位置测量电机绕组电阻。这些检查都没有问题,就可以通主电试机了。

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2020-2-12 18:05:51 | 只看该作者
介绍的非常详细,受教了!

回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
发表于 2022-2-7 21:04:14 | 只看该作者
谢谢分享!非常详细,,,

回复 支持 反对

使用道具 举报